Hallo Herr Tuguntke,
Ihre Feststellungen sind sicher korrekt. Ich denke, dass wir hier mit ganz unterschiedlichen Problemen konforntiert sind:
1.) Die laut Norm geforderten Messungen können meiner Meinung nach von den wenigsten Installateuren von PV-Anlagen überhaupt durchgeführt werden. Ich selbst habe auch erst seit ca. 2 Jahren ein Kennlinienmessgerät und habe mich davor auf die Messung der Leerlaufspannungen und der MPP-Spannungen beschränkt. Selbst die Messung der Kurzschluss-Stromes ist mit üblichen Messgeräten nicht möglich ohne Schäden zu verursachen.
2.) Mir ist es vor allem genau bei den von Ihnen angesprochenen "kleinen Anlagen" mehrfach vorgekommen, dass die Kunden noch während der Montage aus rein optischen Gründen eine geänderte Modulanordnung gewünscht hatten. In diesem Fall wird sicher der eine oder andere Monteur die aus der ursprünglichen Planung stammdenen Dokumentation nicht mehr ändern.
3.) Zur Verstringung musste ich bereits mehrfach feststellen, dass z.B. Verschaltungen aus PV-Sol ohne Überprüfung übernommen wurden, bei denen teilweise nicht einmal die Startspannung des Wechselrichters erreicht wurde.
4.) Besonders zu den Vorgaben zur brandgeschützten Verlegung der DC-Leitungen / alternativ der Abschaltung der DC-Leitungen im Gebäude scheint sehr wenig Wissen vorhanden zu sein.
5.) Zu den "Messwerten" kann ich auch in der normalen Elektroinstallation ein Lied singen. Wenn man die Protokolle ansieht, die auch bei einer normalen Elektroinstallation gefordert werden, kommt der Verdacht auf, dass ein Teil der "Messprotokolle" am Schreibtisch entstanden sind, ohne dass der Ersteller jemals die Baustelle gesehen hat.
Die Überprüfung der Verstringung und die nötige Dokumentation sollte eigentlich kein Problem sein. An Hand der Datenblätter der Module kann die Anzahl der Module im String relativ einfach ermittelt werden. Schwieriger wird es, wenn die Lage des Strings in einem Modulfeld ermittelt werden soll. Das wäre vermutlich am einfachsten mit Thermografie zu ermitteln, indem einzelne Strings abgeklemmt oder kurzgeschlossen werden und dann das Modulfeld betrachtet wird.