Eingestellt 12, Mär 2014 in Solare Wärme, Heizen von Anonym
Unsere Anlage zeigt immer diese Fehlermeldung an. wenn sie kurz ausgeschaltet ist ist es im grünen Bereich,nach kurzer zeit blinkt sie rot und zeigt diese Fehlermeldung an.
   

2 Antworten

0 Punkte
Beantwortet 15, Mär 2014 von Andreas Iliou (844 Punkte)
hmmmm...

das kann (leider) sehr viele Möglichkeiten haben, es kann sein das der Fühler defekt ist.

Falls man diesen sehr einfach erreichen kann ( am Dach ) würde Ich diesen austauschen lassen.

Temporär könnte man bsw. den Fühler Speicher mit dem Fühler Dach auswechseln.

 

Falls der gleiche Fehler jetzt beim Speicher auftritt , ist der Fühler defekt....

Vielleicht zeigt der Fühler aber auch ein tatsächliches Problem an.

Schalten Sie die Pumpe (per Hand ) ein und verfolgen Sie einmal ob jetzt das Wasser oder (Trägermittel)

ankommend den Kollektor kühlt bzw. ob es noch heisser wird ?!

Falls es kühler wird könnte möglicherweise Wasser bzw. Glykolgemisch fehlen ( während des Tages Sonnenschein testen).... Anlage füllen

Falls per Hand alles in Ordnung ist , Startzeit der Pumpe oder aber dT ändern das Pumpe schneller einschaltet.

 

Ich hoffe das bringt Sie schon etwas weiter.

 

Cheers

Andreas
Kommentiert 15, Mär 2014 von Efried (10 Punkte)
Fehler in der software? 50 grad sind bei vollem speicher kein fehlerzustand.
0 Punkte
Beantwortet 16, Mär 2014 von Roland Siemon (221 Punkte)
Einfach mal das Handbuch lesen. So etwas wirkt Wunder. Kollektortemperaturen über 50° sind durchaus wünschenswert und daher kein Fehler.