Hallo Ihr Wissenden da draußen im Internet.. :-)
Ich habe folgende vorhandenen PV Anlage:
2 Strings jeweils mit 16 Modulen mit folgenden Daten pro Modul:
Vmp= 31,5V, Imp=7,94A, Voc=37,8V, Isc=8,7A
Jeder String hat seinen eigenen Mpp Eingang im Wechselrichter
Ich will nun einen zusätzlichen String bestehend aus 10 (anderen) Modulen (in (Reihe?) dazu schalten
Daten je Modul: Vmp=17,4V, Imp=7.48A, Voc=22
Wechselrichter Daten:
Fronius Primo 8.2-1, 2 App Tracker, Idc max=18/18 A, Udc=80-100V, Umpp=270-800V
Weitere Infos: Die Anlage ist Off Grid ausgelegt und liefert keinen Strom ins Netz sondern nur in die Batterie oder an die Verbraucher. Location ist 8 grad südlich des Äquators. Ich erwähne das, da ich sicher mehr als die in Deutschland üblichen 1000W/qm Strahlungstärke abbekomme. Genaue Zahlen kenne ich jedoch leider nicht.
Kann das funktionieren?
Welche Nachteile oder Einschränkungen muss ich befürchten?
Sollte ich besser jeweils 5 der 10 zusätzlichen Module an jeweils einen der vorhandenen Strings anschließen (Reihe?) oder lieber alle 10 an einen vorhanden String und einen Mpp Eingang am WR?
Vielen Dank schon mal vorab für Eure Tips