Hallo;
Ich hatte des öfteren die Problematik WP mit Photovoltaik zu betreiben.
Es dauert bis zu 6-8 Std (in etwa) den Boiler mit 270-300 ltr aufzuheizen, Ich benutze die WP um die Wechselrichter abzukühlen und die Abwärme um die Leistungsfähigkeit zu erhöhen.
Mit der Abwärme hat sich die Aufheizzeit auf 3-4 Std reduziert.Nun zum Problem auch hier sind 50-55 Grad erreicht das aber volumenmässig also bei Verbrauch schnell "kalt" erscheint(also wird die Zusatzheizung ständig dazugeschaltet) . Das wie gesagt hat mir jeder Kunde bestätigt in der letzten Woche alleine 5.
Man kann hier den Sensor weiter unten "befestigen" oder aber auch künstlich eine Bypasspumpe anschliessen die einmal das Volumen durchläuft so das mehr Volumen aufgeheizt wird.
Ich habe mir bei Kunden eine Kaskaden Schaltung aufgebaut, also die Wärmepumpe als Ersterwärmer eingebaut (ähnlich) Solarboiler. Somit hat die Wärmepumpe "ewig" Zeit günstig mit PV oder aber in der Abwärme (Heizungsraum) zu arbeiten. Da das Medium immer kühl ist , weil das Kaltwasser hier zuerst "eintritt" ist die Performance maximal und die Nachheizung läuft im 2 ten Boiler erst ab. Dieser bekommt dann 40-55 Grad vorgewärmtes Wasser .
Die Frage der Zirkulationspumpe sollte am 2 ten Boiler angeschlossen werden.
Auch sollte diese mit Fühler und nicht auf "Dauer" meisst von 6- 22 Uhr geschalten sein.... bei Fühler/Rücksensor im Keller läuft Zirkulation nur sehr selten bei Bedarf, das könnte hier auch ein Problem sein.
So eine hohe Abkühlung hatte Ich noch nicht festgestellt.....
Die Folge hohe Zusatzkosten und unnütze Abkühlung des Speichers der nur bei (meisst 55 Grad ) liegt.
Cheers
Andreas