Das kann an der Art des Zählers liegen. Es gibt "saldierende" und "nicht saldierende" Zähler.
Saldierend
Im Fall der "saldierenden" Zähler wird die Summe über alle drei Phasen gebildet und anhand dieser Werte der Zählerstand verändert. Beispiel:
PV speist 2kW Leistung auf Phase 1 ein.
Herd entnimmt 1kW Leistung auf Phase 2
Waschmaschine entnimmt 1kW Leistung auf Phase 3
2kW - 1kW - 1kW = 0kW
Der Zählerstand zeigt keine Veränderung
Nicht saldierend
Im Fall der "nicht saldierenden" Zähler wird die Energie ohne vorherige Summenbildung gezählt. Wir gehen von der gleichen Situation wie im vorherigen Beispiel aus:
PV speist 2kW Leistung auf Phase 1 ein.
Herd entnimmt 1kW Leistung auf Phase 2
Waschmaschine entnimmt 1kW Leistung auf Phase 3
Netzbezug: - 1kW - 1kW = -2 kW
Netzeinspeisung: 2kW = 2kW
Hier wird sowohl der Einspeise-, als auch der Bezugszähler hochgezählt. In Summe ist das Ergebnis beider Zähler identisch zum vorherigen Beispiel, Eigenverbrauch ist aber nur auf Phase 1 möglich.
Sonnige Grüße,
Christian Höhle