Hallo, bei diesem Fehler handelt es sich oft um einen "versteckten " Kabelschaden (Isofehler) oder aber um ein zu klein bemessenes Anschlusskabel.
Prinzipiell ist der Kabelquerrschnitt zwar korrekt, aber wenn der WR sehr weit von der UV Verteilung entfernt ist oder aber die Schleifenimpedanz bzw, die Innenimpedanz des Netzes sehr gross ist ( Ortsnetztrafo sehr weit weg vom Haus), dann löst dieser je nach Hersteller schneller aus als üblich.
Prinzipiell handelt es sich "um die letzte Barriere" also regelt die ENS ob aufgeschaltet wird Synchronisierung zum Netz oder nicht.
Eine Querschnittsverdoppelung sollte ausprobiert werden. Man darf nicht vergessen, dass selbst bei Kleinstanlagen für bis zu 12 Std 3000W anliegen bzw, Leitungen ständig beansprucht werden.