<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Top50-Solar Experts - Neue Beiträge mit stromnetz-Tag</title>
<link>//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/tag/stromnetz</link>
<description>RSS-Feed von Top50-Solar Experts</description>
<item>
<title>Stadtwerke verlangen Geld für Zählerwechsel, Bearbeitung und Inbetriebnahme einer PV-Anlage</title>
<link>//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/8767/stadtwerke-verlangen-geld-f%C3%BCr-z%C3%A4hlerwechsel-bearbeitung-und-inbetriebnahme-einer-pv-anlage</link>
<description>


&lt;p&gt;
		Hallo, ich habe schon viele PV-Anlagen als Elektromeister ans Netz gebracht. Nun steh ich bei einem Kunden fast wie im Wald. Das zust&amp;auml;ndige EVU (Stadtwerke Ort xxx GmbH) verlangen von meinem Kunden (f&amp;uuml;r eine /7,5kwp mit Eigenverbrauch) vor jeglicher Bearbeitung ihren unterschriebenen Vertrag mit Namen: &amp;bdquo;Vertrag &amp;uuml;ber Anschlussnutzung und Einspeisung gem&amp;auml;&amp;szlig; Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG2017)&amp;ldquo; sowie 256,-&amp;euro; f&amp;uuml;r Z&amp;auml;hlerwechsel, Bearbeitung und Inbetriebnahme. Dies hatte ich noch nie bei anderen EVU`s. Ist das gesetzlich korrekt? &amp;nbsp;Kann mir jemand eine belastbare Antwort geben bzw. einen Weg zur Antwort nennen? Gru&amp;szlig; Steffen
&lt;br&gt;&lt;/p&gt;

</description>
<category>Photovoltaik</category>
<guid isPermaLink="true">//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/8767/stadtwerke-verlangen-geld-f%C3%BCr-z%C3%A4hlerwechsel-bearbeitung-und-inbetriebnahme-einer-pv-anlage</guid>
<pubDate>Sun, 01 Oct 2017 17:40:57 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Photovoltaik-Anlage wird Verbrauch minus Einspeisung gerechnet?</title>
<link>//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/8530/photovoltaik-anlage-wird-verbrauch-minus-einspeisung-gerechnet</link>
<description>


&lt;p&gt;
		 Hallo Forum, 
	&lt;/p&gt;
	

&lt;p&gt;
		ich versuche gerade die Rentabilit&amp;auml;t einer ans Netz angeschlossenen Photovoltaik- Anlage zu berechnen. 
	&lt;/p&gt;
	

&lt;p&gt;
		Frage: Was rechnet der der Energielieferant eigentlich als Eigenverbrauch ab? Mein Verbrauch pro Monat abz&amp;uuml;glich dessen was meine Solaranlage in diesem Monat erzeugt hat, oder wird in jeder Minute jedes KW, das ich aus dem Netz ziehe als Verbrauch gerechnet und jedes KW, das ich einspeise als Einspeisung verg&amp;uuml;tet oder auch nicht? 
	&lt;/p&gt;
	

&lt;p&gt;
		Zur Verdeutlichung: Ich m&amp;ouml;chte eigentlich nur meinen Eigenbedarf abdecken (Weil hier in Spanien sowieso praktisch nichts gezahlt wird.)&amp;nbsp; 
	&lt;/p&gt;
	

&lt;p&gt;
		Wenn meine Anlage in einem Moment 1,1 KW produziert und ich nur 100W gerade verbrauche, speise ich 1KW ein. 
	&lt;/p&gt;
	

&lt;p&gt;
		Wenn ich sp&amp;auml;ter dann den Backofen usw an habe und 3KW verbrauche, ziehe ich also 2KW aus dem &amp;ouml;ffentlichen Netz. 
	&lt;/p&gt;
	

&lt;p&gt;
		Zahle ich nun aus der ersten Phase nix und aus der zweiten 2KW oder verrechnen sich die beiden Phasen, wodurch ich (bei gleich Dauer der beiden Nutzungsphasen) nur 1KW zahlen w&amp;uuml;rde. Anders gefragt, l&amp;auml;&amp;uuml;ft der Z&amp;auml;hler r&amp;uuml;ckwarts? &amp;nbsp; &amp;nbsp;
&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
	

&lt;p&gt;
		In ersterem Fall w&amp;uuml;rde bei dem stark wechselnden Verbrauch in einem Haushalt und besonders wegen des h&amp;ouml;heren Energieverbrauchs w&amp;auml;hrend der Dunkelheit eigentlich &amp;uuml;berhaupt keine Solaranlage lohnen. (Allenfalls, wenn man hier in Spanien eine Klimaanlage nutzt.&amp;nbsp; 
	&lt;/p&gt;
	

&lt;p&gt;
		Vielen Dank f&amp;uuml;r jede Unterst&amp;uuml;tzung 
	&lt;/p&gt;
	

&lt;p&gt;
		Herzlicher Gru&amp;szlig; 
	&lt;/p&gt;
	

&lt;p&gt;
		Michael&amp;nbsp; 
	&lt;/p&gt;
	

&lt;div&gt;
		
&lt;br&gt;&lt;/div&gt;

</description>
<category>Photovoltaik</category>
<guid isPermaLink="true">//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/8530/photovoltaik-anlage-wird-verbrauch-minus-einspeisung-gerechnet</guid>
<pubDate>Tue, 27 Dec 2016 12:42:12 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Kann das Smart Grid auch Sektorübergreifend funktionieren und wird es das irgendwann?</title>
<link>//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/8463/kann-das-smart-grid-auch-sektor%C3%BCbergreifend-funktionieren-und-wird-es-das-irgendwann</link>
<description>

</description>
<category>Energiewende</category>
<guid isPermaLink="true">//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/8463/kann-das-smart-grid-auch-sektor%C3%BCbergreifend-funktionieren-und-wird-es-das-irgendwann</guid>
<pubDate>Sun, 23 Oct 2016 15:19:12 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>In welchem Umfang sind Stromnetze erforderlich, in welchem Energiespeicher ....</title>
<link>//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/8018/in-welchem-umfang-sind-stromnetze-erforderlich-in-welchem-energiespeicher</link>
<description>


&lt;p&gt;
		.... um je nach Situation eine insgesamt kosteng&amp;uuml;nstige Stromversorgung zu gew&amp;auml;hrleisten? Und wie entwickelt man am besten ein Stromversorgungssystem weiter, das bislang ein dichtes Netz, aber kaum Energiespeicher hatte? 
	&lt;/p&gt;
	

&lt;p&gt;
		Diese Frage stellte ich schon implizit in meinem Beitrag &quot;Australien beginnt kontrollierten Ausstieg aus dem Stromnetz&quot;. Da dieser Beitrag Anlass zu einer Antwort gegeben hat, die das von mir angesprochene Thema verfehlt, stelle ich die Kernfrage hiermit explizit. 
	&lt;/p&gt;
	

&lt;p&gt;
		Die Frage, wieviel Netz und wieviel Speicher in welcher Situation optimal sind, wird sehr kontrovers diskutiert, doch bleiben die Ausf&amp;uuml;hrungen meiner Meinung nach &amp;uuml;ber weite Strecken an der Oberfl&amp;auml;che. Insbesondere fehlen genauere technisch-wirtschaftliche Modellrechnungen. Dabei ist die Frage alles andere als eine rein akademische. Von ihrer Antwort h&amp;auml;ngt ab, ob einige hei&amp;szlig; diskutierte &amp;Uuml;bertragungsnetzverst&amp;auml;rkungen und neue -leitungen notwendig sind oder nicht. Meine Arbeitshypothese lautet: Viele sind es nicht!
&lt;br&gt;&lt;/p&gt;

</description>
<category>Energiewende</category>
<guid isPermaLink="true">//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/8018/in-welchem-umfang-sind-stromnetze-erforderlich-in-welchem-energiespeicher</guid>
<pubDate>Fri, 15 Apr 2016 09:33:34 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Die eigene Sonne zu Hause - Speicherschwarm-Projekt</title>
<link>//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/8008/die-eigene-sonne-zu-hause-speicherschwarm-projekt</link>
<description>


&lt;p&gt;
		 Caterva betreibt in Kooperation mit dem kommunalen Versorger N-ERGIE AG einen Schwarm der in privaten Haushalten installiert ist. Dabei sind 65 Speicher, kombinieret mit der PV Anlage, intelligent vernetzt.
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;Dieser Schwarm dient einerseits der Optimierung des Eigenverbrauchs der Haushalte, z.B. durch Ausgleich s&amp;auml;mtlicher Wirkungsgradverluste, und andererseits stabilisiert er das Stromnetz durch die Erbringung von Prim&amp;auml;rregelleistung.
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;Caterva ist seit Juli 2015 pr&amp;auml;-qualfiziert f&amp;uuml;r die Erbringung von Prim&amp;auml;rregelleistung und damit weltweit der erste derartige Schwarm aus Speichern und PV Anlagen.
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;Wir haben das Konzept inzwischen zur Caterva-Sonne weiterentwickelt. Die Caterva Sonne kann - im Rahmen der Erzeugung der PV Anlage - den Haushalt zu 100 % aus Eigenerzeugung versorgen und stabilisiert durch die Vernetzung zum Caterva-Sonnensystem die Stromnetze. Letzteres zahlt sich f&amp;uuml;r den Eigent&amp;uuml;mer in Form einer j&amp;auml;hrlichen Gemeinschaftspr&amp;auml;mie aus. Die Wartung f&amp;uuml;r 20 Jahre kann so auch abgedeckt werden.
	&lt;/p&gt;
	

&lt;p&gt;
		&lt;a title=&quot;pdf-Dokument (1,3 MB)&quot; rel=&quot;&quot; href=&quot;http://www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/?qa=blob&amp;amp;qa_blobid=678546025404062456&quot;&gt;Brehler-Speicherschwarm.pdf (1,3 MB)&lt;/a&gt; 
&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
	

&lt;p&gt;
		
&lt;br&gt;&lt;/p&gt;

</description>
<category>Energiewende</category>
<guid isPermaLink="true">//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/8008/die-eigene-sonne-zu-hause-speicherschwarm-projekt</guid>
<pubDate>Tue, 12 Apr 2016 11:31:03 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Wie hat sich der europäische Strommix in den letzten 20 Jahren entwickelt?</title>
<link>//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/7878/wie-hat-sich-der-europ%C3%A4ische-strommix-in-den-letzten-20-jahren-entwickelt</link>
<description>

</description>
<category>Energiewende</category>
<guid isPermaLink="true">//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/7878/wie-hat-sich-der-europ%C3%A4ische-strommix-in-den-letzten-20-jahren-entwickelt</guid>
<pubDate>Thu, 03 Mar 2016 12:01:33 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>EEG-Umlagebefreiung?</title>
<link>//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/7728/eeg-umlagebefreiung</link>
<description>


&lt;p&gt;
		&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 0); font-family: arial, sans, sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height: 13px; white-space: pre-wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;Ist es wahr, dass man sich laut EEG von der EEG Umlage befreien kann, wenn man sich das ganze Jahr &amp;uuml;ber 100% durch eigene EE-Erzeugung versorgen kann? Auch wenn &amp;Uuml;berschuss ab und zu in Netz eingespeist wird?&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;
&lt;br&gt;&lt;/p&gt;

</description>
<category>Photovoltaik</category>
<guid isPermaLink="true">//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/7728/eeg-umlagebefreiung</guid>
<pubDate>Wed, 27 Jan 2016 11:03:14 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Wie wird das Netz weiterfinanziert, wenn die Energiewende dezentral wird?</title>
<link>//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/7691/wie-wird-das-netz-weiterfinanziert-wenn-die-energiewende-dezentral-wird</link>
<description>

</description>
<category>Energiewende</category>
<guid isPermaLink="true">//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/7691/wie-wird-das-netz-weiterfinanziert-wenn-die-energiewende-dezentral-wird</guid>
<pubDate>Fri, 08 Jan 2016 11:14:58 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Macht PV das Hausnetz instabil ? Das behauptet eine OP-Kilnik. Wichtige Geräte könnten ausfallen</title>
<link>//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/7509/macht-pv-das-hausnetz-instabil-das-behauptet-eine-op-kilnik-wichtige-ger%C3%A4te-k%C3%B6nnten-ausfallen</link>
<description>


&lt;p&gt;
		 &lt;img alt=&quot;image&quot; src=&quot;http://www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/?qa=blob&amp;amp;qa_blobid=513218332391323697&quot;&gt;
&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
	

&lt;p&gt;
		Alexander Hagen 
	&lt;/p&gt;

</description>
<category>Photovoltaik</category>
<guid isPermaLink="true">//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/7509/macht-pv-das-hausnetz-instabil-das-behauptet-eine-op-kilnik-wichtige-ger%C3%A4te-k%C3%B6nnten-ausfallen</guid>
<pubDate>Fri, 30 Oct 2015 06:01:30 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Netzstabilität ist durch die erneuerbaren Energien nicht gefährdet</title>
<link>//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/7370/netzstabilit%C3%A4t-ist-durch-die-erneuerbaren-energien-nicht-gef%C3%A4hrdet</link>
<description>


&lt;p&gt;
		 Seit vielen Jahren warnt die fossil/atomare Stromwirtschaft, dass mit einem weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien die Netzstabilit&amp;auml;t gef&amp;auml;hrdet sei. Netzausf&amp;auml;lle (Black Outs) w&amp;uuml;rden zunehmen und die Versorgungssicherheit sei zunehmend gef&amp;auml;hrdet. Nur &amp;bdquo;sichere Grundlast wie Kohle und Atom&amp;ldquo; k&amp;ouml;nnten&amp;nbsp; die Versorgungssicherheit&amp;nbsp; gew&amp;auml;hrleisten, schwankende Energiequellen wie Solar und Wind w&amp;uuml;rden sie zunehmend gef&amp;auml;hrden.
&lt;br&gt;Vielfach wurde diese Propagandarhetorik von vielen Politikern und Medien ungepr&amp;uuml;ft &amp;uuml;bernommen. 
&lt;br&gt;Nun legte die Bundesnetzagentur neue Zahlen auf den Tisch, die das glatte Gegenteil offenbaren: Im letzten Jahr hatte Deutschland den niedrigsten Wert an Stromausf&amp;auml;llen seit 2006. Tats&amp;auml;chlich ist dabei zeitgleich der Anteil des &amp;Ouml;kostroms in der Bundesrepublik kr&amp;auml;ftig gestiegen. Trotz dieses Anstiegs blieb die Netzstabilit&amp;auml;t nicht nur gleich, sondern wurde sogar verbessert.
&lt;br&gt;Erneut entpuppt sich damit das Black Out Argument &amp;ndash; eines der wichtigsten Argumente der konventionellen Energiewirtschaft gegen Erneuerbaren Energien &amp;ndash; als das, was es wirklich ist: pure Propaganda gegen Erneuerbare Energien.
&lt;br&gt;Nat&amp;uuml;rlich darf nicht verkannt werden, dass die Integration der schwankenden Erneuerbaren Energien wie Solar und Wind eine wichtige Aufgabe ist. Sie muss organisiert werden und siehe da, sie kann organisiert werden. Es ist unredlich, weiterhin zu behaupten,&amp;nbsp; dass man den Ausbau der Erneuerbaren Energien bremsen m&amp;uuml;sse, weil die Integration in die Netze nicht schnell genug erfolgen k&amp;ouml;nne. Die Realit&amp;auml;t ist: Auch bei schnellem Ausbau der Erneuerbaren Energien k&amp;ouml;nnen die Netze stabil gehalten werden &amp;ndash; sogar stabiler, als ohne ihn. Die letzten Zahlen aus Deutschland belegen dies eindrucksvoll.
&lt;br&gt;Den bemerkenswerten Zusammenhang zwischen Netzstabilit&amp;auml;t und Ausbau der Erneuerbaren Energien habe ich in eine Grafik zeichnen lassen, die sie &lt;a rel=&quot;nofollow&quot; href=&quot;http://www.hans-josef-fell.de/content/images/Netzstabilitt%20seit%202006_Deutsch.jpg&quot;&gt;hier&lt;/a&gt; finden und gerne verwenden k&amp;ouml;nnen.
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;&lt;/p&gt;

</description>
<category>Energiewende</category>
<guid isPermaLink="true">//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/7370/netzstabilit%C3%A4t-ist-durch-die-erneuerbaren-energien-nicht-gef%C3%A4hrdet</guid>
<pubDate>Tue, 08 Sep 2015 14:04:03 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Erhöhen PV-Speichersysteme mit eigenverbrauchsoptimierter Betriebsstrategie die Netzbelastung?</title>
<link>//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/6884/erh%C3%B6hen-pv-speichersysteme-mit-eigenverbrauchsoptimierter-betriebsstrategie-die-netzbelastung</link>
<description></description>
<category>Photovoltaik</category>
<guid isPermaLink="true">//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/6884/erh%C3%B6hen-pv-speichersysteme-mit-eigenverbrauchsoptimierter-betriebsstrategie-die-netzbelastung</guid>
<pubDate>Fri, 24 Apr 2015 08:51:27 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Was passiert eigentlich nach der Ablauf der 20 jährigen Förderfrist? Welche Vergütung erhält man dann?</title>
<link>//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/6801/was-passiert-eigentlich-nach-der-ablauf-der-20-j%C3%A4hrigen-f%C3%B6rderfrist-welche-verg%C3%BCtung-erh%C3%A4lt-man-dann</link>
<description>Was passiert eigentlich nach der 20jährigen Vegütung incl. der Fördermittel? Welche Vergütung erhält man dann noch für die eingespeiste Leistung?</description>
<category>Photovoltaik</category>
<guid isPermaLink="true">//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/6801/was-passiert-eigentlich-nach-der-ablauf-der-20-j%C3%A4hrigen-f%C3%B6rderfrist-welche-verg%C3%BCtung-erh%C3%A4lt-man-dann</guid>
<pubDate>Tue, 07 Apr 2015 08:50:32 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Was sind die konkreten Aufgaben der Bundesnetzagentur in Sachen Energiewende?</title>
<link>//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/6737/was-sind-die-konkreten-aufgaben-der-bundesnetzagentur-in-sachen-energiewende</link>
<description></description>
<category>Energiewende</category>
<guid isPermaLink="true">//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/6737/was-sind-die-konkreten-aufgaben-der-bundesnetzagentur-in-sachen-energiewende</guid>
<pubDate>Wed, 25 Mar 2015 12:47:26 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Nach der Sonnenfinsternis - 20. März 2015</title>
<link>//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/6736/nach-der-sonnenfinsternis-20-m%C3%A4rz-2015</link>
<description>Den Anfang machte das deutsche Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“, indem er bereits im Herbst 2014 vor katastrophenartigen Zuständen während der Sonnenfinsternis am 20. März 2015 warnte. Der unverkennbare Unterton des Artikels, Sonnenstrom sei eine ziemlich gefährliche Sache, er könnte die Netze zum kollabieren bringen. Eine wahre Hysterie baute sich in den Medien auf. Von Netzzusammenbrüchen bis zu Blackouts musste alles herhalten.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tatsächlich hatten die europäischen Netzbetreiber die Situation souverän im Griff. Der Schuss der Medien ging nachhinten los. Die Sonnenfinsternis hat eines bewiesen, dass Sonnenstrom bereits ein ganz wesentlicher Bestandteil der europäischen Stromversorgung ist. Und das ist gut so! Sonnenstrom ist auf Dauer gesehen die absolut verlässlichste, sauberste und sicherste Energieversorgung die es gibt. Und das Besondere daran ist, jeder kann sie für sich selbst nutzen.</description>
<category>Photovoltaik</category>
<guid isPermaLink="true">//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/6736/nach-der-sonnenfinsternis-20-m%C3%A4rz-2015</guid>
<pubDate>Wed, 25 Mar 2015 10:46:42 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Wie flexibel können Kohlekraftwerke abgeregelt werden?</title>
<link>//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/6735/wie-flexibel-k%C3%B6nnen-kohlekraftwerke-abgeregelt-werden</link>
<description>In der Zukunft werden auch Kohlekraftwerke flexibler zu regulieren sein. Ist das möglich und wie flexibel ist diese Option?</description>
<category>Energiewende</category>
<guid isPermaLink="true">//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/6735/wie-flexibel-k%C3%B6nnen-kohlekraftwerke-abgeregelt-werden</guid>
<pubDate>Wed, 25 Mar 2015 09:10:48 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Die Effekte einer Sonnenfinsternis auf netzgekoppelte PVAnlagen und Netztransformatoren</title>
<link>//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/6706/die-effekte-einer-sonnenfinsternis-auf-netzgekoppelte-pvanlagen-und-netztransformatoren</link>
<description>


&lt;div&gt;
	&lt;strong&gt;Nutzung Numerischer Wettervorhersagen in der Simulation von Verteilnetzen.&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;


&lt;div&gt;
	&amp;nbsp;&lt;/div&gt;


&lt;div&gt;
	&lt;strong&gt;Hintergrund&lt;/strong&gt;
&lt;br&gt;
	Der Anteil Erneuerbarer Energie an der Stromversorgung w&amp;auml;chst kontinuierlich und somit gewinnen die damit&amp;nbsp; verbundenen Auswirkungen auf die Netzstabilit&amp;auml;t im elektrischen Netz immer mehr an Bedeutung.
&lt;br&gt;
	Insbesondere die Photovoltaik (PV) wird im, historisch bedingt, unzureichend mit Messungen ausgestattetem Verteilnetz vermehrt installiert. Dies l&amp;auml;sst sich sowohl in Deutschland wie auch im europ&amp;auml;ischen Ausland beobachten [1-3]. Die Notwendigkeit der Nutzung von Vorhersagen f&amp;uuml;r die solare Erzeugung steigt auch im Verteilnetz durch die wetterbedingte, volatile Einspeisecharakteristik der PV-Anlagen. Wie jede Art von Prognose unterliegen auch diese lokalen Vorhersagen Ungenauigkeiten der Eingangsdaten und Prognosefehler. Die Ungenauigkeiten bez&amp;uuml;glich Vorhersage von Erzeugung und Verbrauch bed&amp;uuml;rfen einer besonderen Betrachtung. Ereignisse wie
&lt;br&gt;
	die Sonnenfinsternis am 20. M&amp;auml;rz 2015 verursachen zus&amp;auml;tzliche Unsicherheiten und bieten die Gelegenheit, die Auswirkungen auf das Stromnetz genauer zu untersuchen. Dieses spezielle Fallbeispiel bietet eine anschauliche
&lt;br&gt;
	M&amp;ouml;glichkeit das Zusammenspiel von numerischer Wetterprognose und Verteilnetzsimulation genauer zu betrachten und m&amp;ouml;gliche Fehler zu quantifizieren.&lt;/div&gt;


&lt;div&gt;
	&amp;nbsp;&lt;/div&gt;


&lt;div&gt;
	Um die Reduktion der solaren Einstrahlung durch die Sonnenfinsternis 2015 quantifizieren zu k&amp;ouml;nnen, wurden Simulationen mit dem regionalen COSMO-Modell des Deutschen Wetterdienstes (DWD) f&amp;uuml;r Deutschland und Europa durchgef&amp;uuml;hrt. Diese liefern die zeitliche und r&amp;auml;umliche &amp;Auml;nderung der Globalstrahlung, sowie weitere meteorologische Parameter. Um die m&amp;ouml;glichen Auswirkungen der Sonnenfinsternis absch&amp;auml;tzen zu k&amp;ouml;nnen, wurde eine Simulation f&amp;uuml;r den aus Netzbetreibersicht schlimmsten Fall, wolkenfrei, und den besten Fall, bew&amp;ouml;lkt, durchgef&amp;uuml;hrt. Die aus den numerischen Wettervorhersagen extrahierten meteorologischen Zeitreihen bieten die Eingangsgr&amp;ouml;&amp;szlig;en f&amp;uuml;r die Simulation von Niederspannungs-Verteilnetzen mit einem signifikanten Anteil an Photovoltaik. Um belastbare und verifizierbare Aussagen treffen zu k&amp;ouml;nnen, wurden die Simulationen mit Daten echter Netzgebiete anstelle von Referenznetzen durchgef&amp;uuml;hrt. Die gew&amp;auml;hlten Testgebiete in den Netzen der Stadtwerke Ulm (SWU) und Pfarrkirchen (SWPAN) liegen in S&amp;uuml;ddeutschland und decken verschiedene Netztopologien ab.&lt;/div&gt;


&lt;div&gt;
	
&lt;br&gt;
	&lt;strong&gt;Grundlagen Sonnenfinsternis&lt;/strong&gt;
&lt;br&gt;
	Eine Sonnenfinsternis ist ein seltenes astronomisches Ereignis, bei dem der Mond zwischen Erde und Sonne tritt und die Sonnenscheibe hierbei ganz oder teilweise verdeckt wird.
&lt;br&gt;
	Im Bereich der totalen Sonnenfinsternis, also dort wo die Sonne vollst&amp;auml;ndig vom Mond verdeckt wird, befindet man sich im Bereich des Kernschattens. Dieser ist maximal einige hundert Kilometer breit. Au&amp;szlig;erhalb dieses Bereichs wird die Sonne nur partiell verdunkelt (partielle Sonnenfinsternis). Dieser sogenannte Halbschatten kann mehrere tausend Kilometer breit sein, so dass dann von mehr als einem Viertel der Erdoberfl&amp;auml;che aus eine partielle Verfinsterung der Sonne zu beobachten ist. Im Schnitt tritt &amp;uuml;ber einem bestimmten Ort nur etwa alle 140 Jahre eine totale Sonnenfinsternis auf.
&lt;br&gt;
	Die Gebiete, aus denen die Sonnenfinsternis am 20. M&amp;auml;rz 2015 beobachtbar ist, sind in Abbildung 1 dargestellt. Dabei k&amp;ouml;nnen grunds&amp;auml;tzlich vier unterschiedliche Bereiche der Abschattung unterschieden werden. Die Gebiete in dem dunkelgrauen Streifenliegen in der Bahn des Kernschattens und erfahren eine totale Sonnenfinsternis. Der
&lt;br&gt;
	Kernschatten trifft dabei um 7:40 UTC s&amp;uuml;dlich von Gr&amp;ouml;nland auf die Erdoberfl&amp;auml;che und wandert dann in einem Bogen zwischen Island und den Britischen Inseln in das Europ&amp;auml;ische Nordmeer, &amp;uuml;berquert die F&amp;auml;r&amp;ouml;er-Inseln und Spitzbergen und endet um 11:50 UTC am Nordpol. Mittelgrau markierte Gebiete befinden sich im Halbschatten
&lt;br&gt;
	und es ist eine partielle Sonnenfinsternis sichtbar. Hierzu z&amp;auml;hlen Europa und der Nordwesten Afrikas. Der Grad der partiellen Abschattung ist von dem Abstand zum Kernschattenbereich abh&amp;auml;ngig. Je gr&amp;ouml;&amp;szlig;er der Abstand, desto geringer f&amp;auml;llt die Abschattung aus. In den hellgrauen Bereichen beginnt der Sonnentransit des Mondes noch vor dem lokalen Sonnenaufgang bzw. endet nach Sonnenuntergang.
&lt;br&gt;
	In Bereichen ohne graue Markierung ist die Sonnenfinsternis nicht sichtbar.&lt;/div&gt;


&lt;div&gt;
	&lt;a href=&quot;http://experts.top50-solar.de/?qa=blob&amp;amp;qa_blobid=8488143633084341407&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://experts.top50-solar.de/?qa=blob&amp;amp;qa_blobid=8488143633084341407&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;


&lt;div&gt;
	&amp;nbsp;&lt;/div&gt;


&lt;div&gt;
	&lt;strong&gt;Zusammenfassung und Ausblick&lt;/strong&gt;
&lt;br&gt;
	Um den Einfluss der bevorstehenden Sonnenfinsternis am 20. M&amp;auml;rz 2015 auf das Verteilnetz zu erfassen, wurden Simulation mit dem regionalen numerischen Wettervorhersagemodell COSMO des Deutschen Wetterdienstes durchgef&amp;uuml;hrt. Hierbei wurden f&amp;uuml;r Deutschland ein Worst-Case (wolkenfrei) und ein Best-Case (bew&amp;ouml;lkt) Szenario erstellt. F&amp;uuml;r Europa wurde zus&amp;auml;tzlich noch ein COSMO-EU Modellauf mit k&amp;uuml;nstlich erzeugten wolkenfreien Verh&amp;auml;ltnissen durchgef&amp;uuml;hrt. Die Daten der numerischen Simulationen stehen frei zug&amp;auml;nglich zur Verf&amp;uuml;gung [6].
&lt;br&gt;
	Die aus den Modelll&amp;auml;ufen resultierenden Vorhersagen f&amp;uuml;r die Globalstrahlung und Temperatur wurden f&amp;uuml;r die Umrechnung in PV-Leistung und entsprechende Lastverl&amp;auml;ufe verwendet. Hierbei wurden die drei Testgebiete Einsingen, Hittistetten und Pfarrkirchen in S&amp;uuml;ddeutschland ausgew&amp;auml;hlt. Betrachtungen des Worst-Case Szenarios ergaben zwar hohe Transienten in Leistungsfluss und der Netzspannung, jedoch k&amp;ouml;nnen diese auch bei wechselhaftem Wetter auftreten. Somit wird die Sonnenfinsternis f&amp;uuml;r die Verteilnetzbetreiber eher unproblematisch ausfallen.
&lt;br&gt;
	Anders sieht dies jedoch f&amp;uuml;r die &amp;Uuml;bertragungsnetzbetreiber aus. Durch die hohe Gleichzeitigkeit des Ereignisses &amp;uuml;ber Deutschland und der Korrelation in der Fl&amp;auml;che, m&amp;uuml;ssen eventuell Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden. Der Einfluss der Sonnenfinsternis 2015 auf die PV-Produktion wird in [23] ausgewertet. Leistungs&amp;auml;nderungen vom 3,5-fachen der &amp;uuml;blichen Leistungsschwankungen k&amp;ouml;nnen im Worst-Case Fall auftreten [23]. Vorkehrungen m&amp;uuml;ssen somit getroffen werden, um diese potentiellen Leistungsschwankungen im Stromversorgungssystem auszugleichen.&lt;/div&gt;
</description>
<category>Photovoltaik</category>
<guid isPermaLink="true">//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/6706/die-effekte-einer-sonnenfinsternis-auf-netzgekoppelte-pvanlagen-und-netztransformatoren</guid>
<pubDate>Thu, 19 Mar 2015 09:40:36 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Was ist Primärregelleistung?</title>
<link>//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/6655/was-ist-prim%C3%A4rregelleistung</link>
<description></description>
<category>Energiewende</category>
<guid isPermaLink="true">//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/6655/was-ist-prim%C3%A4rregelleistung</guid>
<pubDate>Mon, 09 Mar 2015 20:39:59 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Braucht Deutschland neue Stromtrassen?</title>
<link>//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/6646/braucht-deutschland-neue-stromtrassen</link>
<description>


&lt;p&gt;
	&lt;span id=&quot;teaser&quot;&gt;Das &amp;bdquo;wichtigste Projekt seit der Mondlandung&amp;ldquo; sei die Energiewende, so t&amp;ouml;nten Mitglieder der Gro&amp;szlig;en Koalition noch vor einem Jahr. Doch inzwischen ist die Groko dazu etwas weniger vollmundig.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;
	Der letzte Koalitionsgipfel hat zum Beispiel das f&amp;uuml;r die Energiewende wichtige Thema Stromtrassen &lt;a href=&quot;http://www.klimaretter.info/energie/nachricht/18268-netzausbau-wartet-auf-entscheidung&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;wieder einmal vertagt&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;
	Horst Seehofer traut sich nicht, seinen W&amp;auml;hlern in Bayern zu sagen, dass die Energiewende nur gelingen kann, wenn auch nach Bayern Windstrom von Norddeutschland in Richtung S&amp;uuml;den geliefert wird. Und dazu braucht es zumindest&amp;nbsp; &lt;strong&gt;eine&lt;/strong&gt;&amp;nbsp; zus&amp;auml;tzliche Stromleitung. Solange aber Bayerns Ministerpr&amp;auml;sident den Vork&amp;auml;mpfer der Trassen-Gegner spielt, klemmt es mit der Energiewende.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;
	Schlie&amp;szlig;lich muss das Bundesland knapp 50% Atomstrom in sieben Jahren alternativ erzeugen oder importieren. Ohne neue Trassen m&amp;uuml;ssten tausende Windr&amp;auml;der im Freistaat errichtet werden. Aber das will Seehofer auch nicht. Obwohl die Energiewende m&amp;ouml;glichst dezentral organisiert werden muss.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;
	&lt;strong&gt;Also:&lt;/strong&gt; Netze und Speicher sind die Voraussetzung f&amp;uuml;r das Gelingen der Energiewende, weil die Sonne nicht immer &amp;uuml;berall scheint und der Wind nicht immer &amp;uuml;berall weht.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;
	&lt;strong&gt;Technisch gilt:&lt;/strong&gt; Je mehr Speicher desto weniger Leitungen und je mehr Leitungen desto weniger Speicher.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;
	&lt;strong&gt;Was aber ist &amp;ouml;konomisch am sinnvollsten?&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;
	&amp;nbsp;Dar&amp;uuml;ber muss jetzt ernsthaft gestritten, aber, Herr Seehofer, auch irgendwann entschieden werden. Die Energiewende kann nur gelingen, wenn die Politik den B&amp;uuml;rgern offen sagt, dass dazu auch viele neue Windr&amp;auml;der geh&amp;ouml;ren und wenn diese nicht in Bayern errichtet werden sollen, dann sind eben entsprechende Leitungen von Nord nach S&amp;uuml;d n&amp;ouml;tig. Mit dem Streit &amp;uuml;ber zus&amp;auml;tzliche Windr&amp;auml;der und/oder zus&amp;auml;tzliche Trassen tritt die Energiewende in eine entscheidende Phase.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;
	Da das Jahrhundert-Projekt nur von unten mit m&amp;ouml;glichst gro&amp;szlig;er B&amp;uuml;rgerbeteiligung und dezentral gelingen kann, ist es &amp;ouml;konomisch am g&amp;uuml;nstigsten, auch in S&amp;uuml;ddeutschland den Ausbau der Windenergie zu forcieren. Dies bedeutet aber, dass Bayern seine &lt;a href=&quot;http://www.klimaretter.info/politik/hintergrund/18160-bayerns-windradgesetz-und-die-raetsel&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;unsinnige Abstandsregelung&lt;/a&gt; - 2.000 Metern zwischen Windrad und n&amp;auml;chstem Haus revidieren und Baden-W&amp;uuml;rttemberg seinen Windausbau rasch beschleunigen muss.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;
	Im &lt;strong&gt;gr&amp;uuml;n-rot regierten L&amp;auml;ndle&lt;/strong&gt; wurden im Jahr 2014 gerademal&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.kontextwochenzeitung.de/wirtschaft/205/wir-koennen-alles-ausser-windkraft-2768.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;eine Handvoll Windr&amp;auml;der&lt;/a&gt;&amp;nbsp;aufgestellt. Bei diesem Tempo dauert die f&amp;uuml;r ach so wichtig gehaltene Energiewende l&amp;auml;nger als 1.000 Jahre. Die USA haben f&amp;uuml;r ihr Mondlandeprojekt im letzten Jahrhundert knapp 10 Jahre gebraucht.&lt;/p&gt;
</description>
<category>Energiewende</category>
<guid isPermaLink="true">//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/6646/braucht-deutschland-neue-stromtrassen</guid>
<pubDate>Sun, 08 Mar 2015 08:23:19 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>1-Phasige Einspeisung und direkter Verbrauch an selbiger Phase</title>
<link>//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/6298/1-phasige-einspeisung-und-direkter-verbrauch-an-selbiger-phase</link>
<description>Hallo,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
hätte mal eine Verständinsfrage zum Thema PV Strom, Einspeisen und verbrauchen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ich plane zur Zeit eine PV Anlage für mein Haus. Soweit ist ja alles gut, nur würde mich interessieren wie genau die Einspeisung mit 1-Phasigen Wechselrichtern funktioniert.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als Wechselrichter hätte ich von SMA den SB5000TL mit 1-phasiger Einspeisung.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Und nun zur Frage: wenn sich der Fall ergibt, dass die PV-Anlage 3kW erzeugt, diese 3kW werden somit auf der Phase 1 3kW eingespeist (WR hängt an Phase 1-Annahme). &amp;nbsp;Zeitgleich jedoch beziehen auf der Phase 1 div. Verbraucher 2kW Energie. (zB: Waschmaschine)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
So, der &amp;quot;Zweirichtungszähler&amp;quot; erfasst dass ich 3kW produziere und zeitgleich dass ich 2kW verbrauche. Somit müsste ich ja 1kW &amp;nbsp;in das EVU Netz &amp;quot;einspeisen&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ist es möglich, dass durch eine Leitung, zur gleichen Zeit, Energie genommen und bereitgestellt wird?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In einer Wasserleitung kann ich ja auch nur, entweder Wasser beziehen oder Wasser bereitstellen!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wie funktioniert den das mit einer CU-Leitung und den Elektronen die einen Stromfluss darstellen?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ich möchte mich vorab schon recht herzlich für alle Antworten bedanken!</description>
<category>Photovoltaik</category>
<guid isPermaLink="true">//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/6298/1-phasige-einspeisung-und-direkter-verbrauch-an-selbiger-phase</guid>
<pubDate>Tue, 20 Jan 2015 10:59:23 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Unabhängig vom Stromnetz - Interessante Projekte von Einfamilienhäusern gesucht</title>
<link>//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/5937/unabh%C3%A4ngig-vom-stromnetz-interessante-projekte-von-einfamilienh%C3%A4usern-gesucht</link>
<description>


&lt;p&gt;
	&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 0); font-family: arial, sans, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; display: inline !important; float: none; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;Wie k&amp;ouml;nnte man die Energieversorgung eines Einfamilienhauses konzipieren, um sich schon heute komplett vom Stromnetz abzuklemmen? Welche Techniken w&amp;uuml;rden die Experten einsetzen und was w&amp;uuml;rde mich dieser &quot;Luxus&quot; kosten, v&amp;ouml;llig autark und 100% Erneuerbar zu sein?&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</description>
<category>Energiewende</category>
<guid isPermaLink="true">//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/5937/unabh%C3%A4ngig-vom-stromnetz-interessante-projekte-von-einfamilienh%C3%A4usern-gesucht</guid>
<pubDate>Mon, 24 Nov 2014 09:19:40 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Wie ist das Potential von Ortsnetzspeicher?</title>
<link>//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/5877/wie-ist-das-potential-von-ortsnetzspeicher</link>
<description>


&lt;p&gt;
	&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 0); font-family: arial, sans, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; display: inline !important; float: none; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;Kann man bei grossem Einsatz von Ortsnetzspeicher auf Bau von Stromtrassen verzichten? Gibt es &amp;ouml;konomische Analysen dazu? Wie sieht eine wirtschafltiche Betrachtung der beiden F&amp;auml;lle aus?&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</description>
<category>Energiewende</category>
<guid isPermaLink="true">//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/5877/wie-ist-das-potential-von-ortsnetzspeicher</guid>
<pubDate>Mon, 17 Nov 2014 12:44:32 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Wann macht es Sinn, einen PV-Stromspeicher an das Stromnetz anzuschließen und worauf muss man dabei achten?</title>
<link>//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/5778/wann-macht-es-sinn-einen-pv-stromspeicher-an-das-stromnetz-anzuschlie%C3%9Fen-und-worauf-muss-man-dabei-achten</link>
<description></description>
<category>Photovoltaik</category>
<guid isPermaLink="true">//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/5778/wann-macht-es-sinn-einen-pv-stromspeicher-an-das-stromnetz-anzuschlie%C3%9Fen-und-worauf-muss-man-dabei-achten</guid>
<pubDate>Mon, 10 Nov 2014 10:19:03 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Wieviel Photovoltaik könnte noch zugebaut werden, ohne dass das Netz ausgebaut werden muss?</title>
<link>//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/5397/wieviel-photovoltaik-k%C3%B6nnte-noch-zugebaut-werden-ohne-dass-das-netz-ausgebaut-werden-muss</link>
<description>In Deutschland gibt es noch viele freie Dächer-wieviel könnte man hier noch zubauen ohne Netzausbau?</description>
<category>Photovoltaik</category>
<guid isPermaLink="true">//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/5397/wieviel-photovoltaik-k%C3%B6nnte-noch-zugebaut-werden-ohne-dass-das-netz-ausgebaut-werden-muss</guid>
<pubDate>Fri, 10 Oct 2014 08:45:03 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Entlastung des Netzes durch Eigenverbrauch?</title>
<link>//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/4755/entlastung-des-netzes-durch-eigenverbrauch</link>
<description></description>
<category>Photovoltaik</category>
<guid isPermaLink="true">//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/4755/entlastung-des-netzes-durch-eigenverbrauch</guid>
<pubDate>Mon, 30 Jun 2014 11:01:22 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Energie überall - wie Photovoltaik die Energiewende beschleunigt</title>
<link>//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/4624/energie-%C3%BCberall-wie-photovoltaik-die-energiewende-beschleunigt</link>
<description>


&lt;div&gt;
	

&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;
		&lt;strong&gt;Energie &amp;uuml;berall - wie Photovoltaik die Energiewende beschleunigt&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
	

&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;
		Dr. Gerd Bettenwort, Dr. Thorsten B&amp;uuml;lo, Joachim Laschinski, Denis Mende, Dr. Matthias Victor,
&lt;br&gt;
		SMA Solar Technology AG, Sonnenallee 1, 34226 Niestetal&lt;/p&gt;
	

&lt;p&gt;
		Die Photovoltaik (PV) weist au&amp;szlig;erordentliche Eigenschaften auf, die gerade beim &amp;Uuml;bergang von einer zentralen zu einer dezentralen Energieversorgung sehr hilfreich sind. Ihre Unabh&amp;auml;ngigkeit von besonderen Standortvoraussetzungen erm&amp;ouml;glicht eine (Teil-)Energieversorgung in der Fl&amp;auml;che, also in unmittelbarer Verbrauchern&amp;auml;he, und kann damit sowohl die Verteil- wie auch die &amp;Uuml;bertragungsnetze unmittelbar entlasten. Mit der inzwischen erreichten Grid Parity [3] sind inzwischen auch die Stromerzeugungskosten einer am Eigenbedarf ausgerichteten PV-Anlage niedriger als der Strompreis beim Energieversorger. In wenigen Jahren wird sogar die Grid Parity f&amp;uuml;r Industriestromkunden erreicht werden [5].&lt;/p&gt;
	

&lt;p&gt;
		Die Energiewende kann daher &amp;uuml;ber einen gezielten Ausbau der Photovoltaik in der Fl&amp;auml;che durch viele kleine PV-Anlagen schnell Fahrt aufnehmen. Auf die aufw&amp;auml;ndige und langwierige Verst&amp;auml;rkung der &amp;Uuml;bertragungsnetze muss hier nicht gewartet werden. Voraussetzung daf&amp;uuml;r ist vielmehr, dass die &amp;uuml;ber den Eigenbedarf hinaus erzeugte Energie lokal verteilt und genutzt werden kann. Als Alternative zum klassischen Netzausbau werden in diesem Beitrag daher die Potenziale verschiedener Technologien und Ma&amp;szlig;nahmen aufgezeigt, mit denen alle Akteure ihren eigenen Beitrag zum gemeinsamen Gelingen der Energiewende leisten k&amp;ouml;nnen: &lt;em&gt;Netzbetreiber, PV-Anlagenbetreiber und Politiker&lt;/em&gt;.&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;


&lt;p&gt;
	&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;http://experts.top50-solar.de/?qa=blob&amp;amp;qa_blobid=9815044271572261707&quot; style=&quot;width: 600px; height: 151px;&quot;&gt;
&lt;br style=&quot;clear: both;&quot;&gt;
	&amp;nbsp;&lt;/p&gt;


&lt;h1&gt;
	Aufnahmekapazit&amp;auml;t des Netzes&lt;/h1&gt;


&lt;p&gt;
	Die im Energiekonzept 2050 [1] vorwiegend unterst&amp;uuml;tzten Ma&amp;szlig;nahmen, Ausbau der Windenergie im Meer und Verst&amp;auml;rkung der Netze sind f&amp;uuml;r den Transport zentral erzeugter Energie ausgelegt. Weil Teile der Investitionen in den Ausbau der 110kV-Ebene flie&amp;szlig;en, wird die Windenergie im Binnenland und gleichzeitig der Zubau von PV-Kraftwerken unterst&amp;uuml;tzt. Auf PV-Anlagen der MW-Klasse entfallen in Deutschland nur 15% der solaren Stromerzeugung [4]. Jedoch wird der Solarstrom vornehmlich durch PV-Anlagen im Kilowattbereich erzeugt, die in die Niederspannungsnetze einspeisen. Eine z&amp;uuml;gige Erh&amp;ouml;hung der Aufnahmekapazit&amp;auml;t dieser Netze (Hosting Capacity, kurz HC) ist deshalb f&amp;uuml;r die Integration der PV der ma&amp;szlig;gebende Erfolgsfaktor.&lt;/p&gt;


&lt;h1&gt;
	Empfehlenswerte Ma&amp;szlig;nahmen&lt;/h1&gt;


&lt;p&gt;
	Unter Zuhilfenahme einer Szenarienanalyse, der sog. Grid Hosting Capacity Effect Analysis&amp;ldquo; (GCEA) [17], k&amp;ouml;nnen die Ma&amp;szlig;nahmen zur HC-Steigerung f&amp;uuml;r l&amp;auml;ndliche, d&amp;ouml;rfliche und Vorstadtnetze bewertet werden.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;
	PV-Anlagen die &amp;uuml;ber eine Blindleistungseinspeisung verf&amp;uuml;gen, m&amp;uuml;ssen geringf&amp;uuml;gig gr&amp;ouml;&amp;szlig;er dimensioniert werden, erh&amp;ouml;hen jedoch die Aufnahmekapazit&amp;auml;t des Netzes um 44% (statist. Wert, siehe dunkelblaues Histogramm im Diagramm).&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;
	Reicht dies nicht aus, empfiehlt sich der Einsatz regelbarer Ortsnetztransformatoren. Eine HC-Steigerung von typisch 300% (rotes Histogramm) wird mit recht geringem Investitions- und Installationsaufwand erreicht (ca. 10% der regul&amp;auml;ren Netzerneuerungskosten [18]) und ist, umgelegt auf die Stromkunden, durch lokale &lt;em&gt;Energieversorger&lt;/em&gt; bzw. &lt;em&gt;Netzbetreiber&lt;/em&gt; zu erbringen.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;
	Durch lokales Last- und Batteriemanagement (LBM) besteht die M&amp;ouml;glichkeit, deutlich mehr PV-Energie als Eigenverbrauch zu verwerten. Zudem bietet sich die Nutzung dieses weiteren Freiheitsgrads zur Erh&amp;ouml;hung der HC an. Wenn sich viele&lt;em&gt; Haushalte&lt;/em&gt; innerhalb eines Netzabschnitts an einem synchronisierten LBM beteiligen, ist eine HC-Erh&amp;ouml;hung von 25- 50% machbar [17].&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;
	Die Methode der GCEA wurde bewusst bisher nicht auf st&amp;auml;dtische Netze angewendet, da urbane Strukturen in der Regel &amp;uuml;ber eine sehr hohe HC bei extrem schwacher Durchdringung mit PV verf&amp;uuml;gen. D.h. die HC-Grenzen sind noch nicht einmal ansatzweise erreicht. U.a. fehlen etablierte Marktmodelle zwischen Mietern und Vermietern, die einen Anreiz f&amp;uuml;r die urbane PV bieten w&amp;uuml;rden. Hier ist der &lt;em&gt;Gesetzgeber&lt;/em&gt; gefragt.&lt;/p&gt;


&lt;h1&gt;
	Fazit&lt;/h1&gt;


&lt;ul&gt;
	

&lt;li&gt;
		Die L&amp;ouml;sungen zum Ausbau der PV stehen bereit!&lt;/li&gt;
	

&lt;li&gt;
		Die Kosten liegen deutlich unter denen eines klassischen Netzausbaus.&lt;/li&gt;
	

&lt;li&gt;
		Die Investitionskosten f&amp;uuml;r neu errichtete PV-Anlagen sinken dramatisch.&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;


&lt;p&gt;
	Keine andere regenerative Energiequelle kann so rasch und systemkompatibel erschlossen werden. Jeder Akteur (Hersteller, Energieversorger, Netzbetreiber, Politik und Gesellschaft) muss heute seinen Beitrag leisten, dann kann die Energiewende &amp;uuml;ber die Photovoltaik viel fr&amp;uuml;her als erwartet und f&amp;uuml;r jeden sichtbar gemeinsam zum Erfolg gebracht werden.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;
	&lt;a href=&quot;http://experts.top50-solar.de/?qa=blob&amp;amp;qa_blobid=4205355315510757023&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Hier zur Pr&amp;auml;sentation&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;


&lt;h1&gt;
	Literatur&lt;/h1&gt;


&lt;p&gt;
	[1]&lt;a href=&quot;http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/2012/01/2012-01-20-energiewende.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/2012/01/2012-01-20-energiewende.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;
	[2] A.T. Kearney: Solar PV Electricity, A mainstream power source in Europe by 2020, EPIA, 2009&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;
	[3]&amp;nbsp; V. Wachenfeld: Leistungselektronik von PV-Anlagen nach Erreichen der Grid Parity, ETG-Kongress 2009&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;
	[4] H. Wirth: Aktuelle Fakten zur Photovoltaik in Deutschland. Fraunhofer ISE, Fassung v. 27.07.2012&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;
	[5] Prognose zur Verg&amp;uuml;tungs- und Strompreisentwicklung, Grafik: B. Burger, Fraunhofer ISE, Stand 10.04.2012; Daten: BMU, EEG 2012, BMWI&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;
	[6]&amp;nbsp; VDE-AR-N 4105 - Technische Mindestanforderungen f&amp;uuml;r Anschluss und Parallelbetrieb von Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz. August 2011&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;
	[7] D. Mende, Y. T. Fawzy, D. Premm, S. Stevens: Increasing the Hosting Capacity of Distribution Networks for Distributed Generation Utilizing Reactive Power Control &amp;ndash; Potentials and Limits, 2&lt;sup&gt;nd&lt;/sup&gt; International Workshop on Integration of Solar Power into Power Systems, Lissabon, 2012&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;
	[8]&amp;nbsp; B. Engel: Technologien zur PV-Netzintegration, PV Energy World, Intersolar 2012 M&amp;uuml;nchen&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;
	[9]&amp;nbsp; T. B&amp;uuml;lo, D. Mende, B. Engel, D. Geibel, T. Degner; K. Boldt,; J.-P. da Costa, W. Kruschel, P. Zacharias, F. Sutter, T. Hug: Spannungshaltung in aktiven, intelligenten Niederspannungsnetzen. VDE Kongress Smart Grid, Stuttgart, 2012&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;
	[10]&amp;nbsp; K. De Brabandere: Dezentrale Netzst&amp;uuml;tzung durch PV-Wechselrichter am Niederspannungsnetz. Workshop zur dezentralen Netzst&amp;uuml;tzung, Goslar, 2009&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;
	[11]&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; D. Beister: Anspruchsvolles lokales Energiemanagement f&amp;uuml;r die optimale PV-Netzintegration. VDE Kongress Smart Grid, Stuttgart, 2012&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;
	[12]&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; R. Mallwitz, C. Althof, S. Buchhold, E. Kiel: First 99% PV Inverter with SiC JFETs on the Market &amp;ndash; Future Role of SiC. PCIM N&amp;uuml;rnberg. 2012.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;
	[13] Technical Guideline &amp;bdquo;Generating Plants Connected to the Medium-Voltage Network &amp;ndash; Guideline for generating plants&amp;rsquo; connection to and parallel operation with the MV network&amp;ldquo;, June 2008, BDEW, Berlin&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;
	[14] Rules and transition periods for specific requirements in addition to the Technical Guideline: Generating Plants Connected to the MV Network,&amp;nbsp; 2011&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;
	[15] B. Valov: Change of Network Operation after Interconnection of Renewables. International Workshop &amp;bdquo;Power Supply Systems with Renewables&amp;ldquo; Polytechnische Universit&amp;auml;t Tomsk, Russland, 2009&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;
	[16] D. Premm, T. Fawzy, O. Glitza, V. Sakschewski, G. Bettenwort, B. Engel: How to represent PV Plants in Grid Integration Studies A Generic Approach, EUPVSEC 2011&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;
	[17] D. Mende, D. Premm: Erh&amp;ouml;hung der Aufnahme-kapazit&amp;auml;t von Niederspannungsnetzen - Grenzen und Potenziale, 28. Symposium Photovoltaische Solarenergie, 6.-8. M&amp;auml;rz 2013&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;
	[18] Jens B&amp;ouml;mer, Bernhard Hasche, Karsten Burges: Absch&amp;auml;tzung der Kosten f&amp;uuml;r die Integration gro&amp;szlig;er Mengen an Photovoltaik in die Niederspannungsnetze und Bewertung von OptimierungspotenzialeOptimierungspotenzialen, ecofys-Studie, &lt;a href=&quot;http://www.solarwirtschaft.de/fileadmin/media/pdf/Ecofys_Netzintegration_lang.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.solarwirtschaft.de/fileadmin/media/pdf/Ecofys_Netzintegration_lang.pdf&lt;/a&gt;,
&lt;br&gt;
	20.3.2012&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;
	&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
</description>
<category>Energiewende</category>
<guid isPermaLink="true">//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/4624/energie-%C3%BCberall-wie-photovoltaik-die-energiewende-beschleunigt</guid>
<pubDate>Wed, 18 Jun 2014 12:34:29 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>100 Prozent erneuerbare Energien in Kombination mit Stromspeichern für stabile Netze, das Kombikraftwerk 2</title>
<link>//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/4004/100-prozent-erneuerbare-energien-in-kombination-mit-stromspeichern-f%C3%BCr-stabile-netze-das-kombikraftwerk-2</link>
<description>


&lt;p&gt;
	Das Pilotprojekt &amp;bdquo;Kombikraftwerk 2&quot; soll beweisen, dass 100 Prozent erneuerbare Energien in Kombination mit Stromspeichern f&amp;uuml;r stabile Netze sorgen k&amp;ouml;nnen -- ganz ohne fossile und nukleare Kraftwerkskapazit&amp;auml;ten.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;
	Hier das sehenswerte Video, das eine Einf&amp;uuml;hrung in das Thema gibt:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;
	&lt;a href=&quot;http://www.youtube.com/watch?v=ZV1zOSrZLu8&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.youtube.com/watch?v=ZV1zOSrZLu8&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;
	Weitergehende Infos findet man auf der Webseite &lt;a rel=&quot;nofollow&quot; href=&quot;http://www.kombikraftwerk.de/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;www.kombikraftwerk.de&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
</description>
<category>Energiewende</category>
<guid isPermaLink="true">//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/4004/100-prozent-erneuerbare-energien-in-kombination-mit-stromspeichern-f%C3%BCr-stabile-netze-das-kombikraftwerk-2</guid>
<pubDate>Mon, 21 Apr 2014 09:53:19 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Was genau ist Schwarm-Strom?</title>
<link>//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/3988/was-genau-ist-schwarm-strom</link>
<description>Ich habe davon in Zusammenhang mit Elektro-Autos gelesen und würde gerne mehr Informationen dazu erhalten.</description>
<category>Elektroauto, E-mobility</category>
<guid isPermaLink="true">//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/3988/was-genau-ist-schwarm-strom</guid>
<pubDate>Thu, 17 Apr 2014 09:42:52 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Modellierung der Einspeiseleistung verteilter PV-Anlagen zur optimierten Netzbetriebsführung</title>
<link>//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/3937/modellierung-der-einspeiseleistung-verteilter-pv-anlagen-zur-optimierten-netzbetriebsf%C3%BChrung</link>
<description>


&lt;p&gt;
	&lt;strong&gt;1 Motivation und Problemstellung&lt;/strong&gt;
&lt;br&gt;
	Durch die hohe Durchdringung mit dezentralen PV Systemen und damit einhergehenden regulatorischen Vorgaben kommen neue Aufgaben auf die Netzleitstellen zu. Bisher ben&amp;ouml;tigte die Netzleitstelle nur wenige Messwerte f&amp;uuml;r eine ad&amp;auml;quate Netzabbildung. Gerade f&amp;uuml;r das Einspeisemanagement werden nun jedoch detaillierte Informationen ben&amp;ouml;tigt. Es erlaubt dem Netzbetreiber die tempor&amp;auml;re Reduzierung der Einspeiseleistung von Anlagen der Erneuerbaren Energien, gem&amp;auml;&amp;szlig; &amp;sect; 11 EEG (2012). Ziel ist es, Netzbetriebsmittel in kritischen Situationen vor &amp;Uuml;berlastungen zu sch&amp;uuml;tzen und Versorgungsausf&amp;auml;lle zu vermeiden. So soll eine optimale Nutzung der Netze bis zum Abschluss der notwendigen Netzverst&amp;auml;rkungs- ma&amp;szlig;nahmen erm&amp;ouml;glicht werden. Die Reduzierung soll hohe Sicherheit garantieren und trotzdem m&amp;ouml;glichst wenig Energie abregeln, zudem m&amp;uuml;ssen bei EEG-bedingten Regelma&amp;szlig;nahmen die betroffenen Energiemengen verg&amp;uuml;tet werden. Daher m&amp;uuml;ssen Verfahren entwickelt werden, um die wirklich n&amp;ouml;tige Reduzierung zur Herstellung eines stabilen Netzzustandes zu ermitteln. Der Aufruf zur Einspeiseleistungsbegrenzung geschieht dabei in Stufen (typisch: 100%, 60%, 30%, 0% PSTC). Dabei bietet der Bezug auf die installierte Leistung PSTC den Vorteil einer fest planbaren Leistung im Netz. Gleichzeitig bringt sie aber gerade bei Photovoltaik, deren abgegebene elektrische Energie von der momentanen Strahlungsleistung abh&amp;auml;ngt, den Nachteil, dass eine vorgegebene Reduzierung (beispielsweise auf 60%) im Netz eine andere meist deutlich geringere Entlastung bewirkt. In diesem Beitrag wird die momentane Einspeiseleistung verteilter PV Systeme in einem Mittelspannungsnetz mithilfe von me- teorologischen Daten errechnet. Damit kann der Gesamtlastfluss in dezentralen Verbrauch und Erzeugung getrennt, und dadurch der Netzzustand bestimmt werden. Aus den gewonnenen Erkenntnissen k&amp;ouml;nnen R&amp;uuml;ckschl&amp;uuml;sse auf die Simulationsg&amp;uuml;te, Eingangsdaten und die ben&amp;ouml;tigte Messnetzdichte gezogen werden.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;
	Die erarbeiteten Ergebnisse stammen aus dem Projekt &amp;bdquo;Netz der Zukunft&amp;ldquo;, das von der Bayernwerk AG in Zusammenarbeit mit der Technischen Universit&amp;auml;t M&amp;uuml;nchen und der Hoch- schule M&amp;uuml;nchen bearbeitet wird. Ziel des Projektes ist es, die Auswirkungen der dezentralen Einspeisung auf die Verteilnetze zu analysieren. Dazu wurde ein Mittelspannungsnetz mit
&lt;br&gt;
	einer sehr hohen PV Durchdringung im M&amp;uuml;ndungsgebiet der Isar in Niederbayern ausgew&amp;auml;hlt. Es versorgt, eine Fl&amp;auml;che von etwa 100 km&amp;sup2; in der N&amp;auml;he von Deggendorf. Das l&amp;auml;ndli- che Versorgungsgebiet besteht aus einigen D&amp;ouml;rfern und der Kleinstadt Osterhofen. Insge- samt ist die installierte PV Leistung mit 33,6 MW zu beziffern (Stand: Juni 2013), dies ent- spricht etwa 5 kWp pro Hausanschluss. Um das Einspeiseverhalten der verteilten PV-Flotte im Untersuchungsgebiet Seebach beschreiben zu k&amp;ouml;nnen, wird die r&amp;auml;umliche Verteilung der Globalstrahlung &amp;uuml;ber das Untersuchungsgebiet analysiert. Dazu dienen zehn, im Gebiet verteilt installierte Messstationen, die in Sekundenaufl&amp;ouml;sung die horizontale Globalstrahlung und die Umgebungstemperatur aufnehmen. &amp;nbsp;
&lt;br&gt;
	In der Ver&amp;ouml;ffentlichung wird ein Ansatz vorgestellt, mit dem unter Verwendung eines ebenfalls eingef&amp;uuml;hrten Modells zur Simulation der Einspeiseleistung aller im Gebiet vorhandenen PV-Anlagen der Lastfluss &amp;uuml;ber einen 110 kV / 20 kV Umspanner ermittelt werden kann. Das Modell zur Bestimmung der Einspeiseleistung einer verteilten PV-Flotte verwendet die auf- gezeichneten Daten des verteilten Messsystems (Globalstrahlung auf die horizontale Fl&amp;auml;che und Umgebungstemperatur) als Eingangsgr&amp;ouml;&amp;szlig;en. Zur Bestimmung des aktuellen Lastflusses &amp;uuml;ber den Umspanner wird zus&amp;auml;tzlich noch der Gesamtlastfluss &amp;uuml;ber den Umspanner an einem klaren Tag ben&amp;ouml;tigt. Alle Messdaten liegen bei der Analyse in einer Aufl&amp;ouml;sung von 3 Sekunden vor. Anschlie&amp;szlig;end geht dieses Paper auf die Auswertung der Ergebnisse der Si- mulation ein, wobei der Fokus auf der r&amp;auml;umlichen Gl&amp;auml;ttung der Einspeiseleistung an wech- selhaften Tagen liegt. Zuletzt wird die Variation der r&amp;auml;umlichen und zeitlichen Aufl&amp;ouml;sung f&amp;uuml;r die Einbindung der Simulation in die Netzbetriebsf&amp;uuml;hrung sowie die Nachbildung des dynamischen Verhaltens diskutiert.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;
	
&lt;br&gt;
	&lt;strong&gt;2 Fazit&lt;/strong&gt;
&lt;br&gt;
	Das Simulationsmodell erm&amp;ouml;glicht die Beschreibung des Verhaltens der r&amp;auml;umlich verteilten PV-Flotte. Der Einfluss verschiedener Wettersituationen auf das Verteilnetz kann analysiert und somit kritische meteorologische Lagen charakterisiert werden. Die Simulation auf Basis nur eines Globalstrahlungsmesspunktes ist nur an klaren Tagen ausreichend. Um die r&amp;auml;um- liche Verteilung an wechselhaften Tagen abzubilden, sind zus&amp;auml;tzliche Messpunkte notwen- dig. Die Anzahl der Messstationen ist auch die entscheidende Variable f&amp;uuml;r die Simulationsgenauigkeit. Die Betrachtung der zeitlichen Aufl&amp;ouml;sung zeigt eine Reduktion des RMSE von einer Sekundenaufl&amp;ouml;sung auf eine Stundenaufl&amp;ouml;sung um etwa ein Drittel. Mit zehn Messpunkten (gleichm&amp;auml;&amp;szlig;ig verteilt auf 10x10 km&amp;sup2;) als Eingangsgr&amp;ouml;&amp;szlig;e wird f&amp;uuml;r wechselhafte Tage ein RMSE von durchschnittlich drei Prozent erreicht und die Rampen der PV Leistung ad&amp;auml;- quat abgebildet. Die aus der Simulation gewonnene genaue Kenntnis des Netzzustandes erlaubt somit die optimierte Durchf&amp;uuml;hrung von Einspeisemanagementma&amp;szlig;nahmen.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;
	&lt;a href=&quot;http://experts.top50-solar.de/?qa=blob&amp;amp;qa_blobid=9811998145469941174&quot; rel=&quot;nofollow&quot; style=&quot;text-decoration: none; color: rgb(89, 106, 140); font-family: Helvetica, Arial, Sens-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 21px; orphans: auto; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Hier finden Sie die vollst&amp;auml;ndige Poster-Pr&amp;auml;sentation&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
</description>
<category>Photovoltaik</category>
<guid isPermaLink="true">//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/3937/modellierung-der-einspeiseleistung-verteilter-pv-anlagen-zur-optimierten-netzbetriebsf%C3%BChrung</guid>
<pubDate>Fri, 11 Apr 2014 11:09:47 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Qualifizierung der Netzspannungsinformation von Wechselrichtern</title>
<link>//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/3936/qualifizierung-der-netzspannungsinformation-von-wechselrichtern</link>
<description>


&lt;p&gt;
	&lt;strong&gt;Qualifizierung der Netzspannungsinformation von Wechselrichtern&amp;nbsp; f&amp;uuml;r die Beurteilung des Netzzustands von Niederspannungsnetzen&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;
	&lt;strong&gt;Hintergrund&lt;/strong&gt;
&lt;br&gt;
	Die Nutzung Erneuerbarer Energien im Stromnetz f&amp;uuml;hrt auch zu einer Umw&amp;auml;lzung in der Planung und im Betrieb von Verteilnetzen, da diese Energiesysteme &amp;uuml;berwiegend im Niederspannungsnetz angeschlossen werden[1]. Durch den Einfluss und die Volatilit&amp;auml;t der Einspeisung auf die Netzparameter wird es notwendig auch im Niederspannungsnetz Informationen &amp;uuml;ber den Netzzustand zu erfassen [2]. Eine Quelle f&amp;uuml;r diese Information k&amp;ouml;nnten die Einspeiseanlagen selbst sein. Wechselrichter in Photovoltaikanlagen erfassen die wesentlichen Messgr&amp;ouml;&amp;szlig;en die zu einer Beurteilung des Netzzustands notwendig sind. Dieser Beitrag befasst sich mit der Beurteilung der Qualit&amp;auml;t der Netzspannungs-Information die von Wechselrichtern verf&amp;uuml;gbar ist.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;
	&lt;strong&gt;Ansatz&lt;/strong&gt;
&lt;br&gt;
	Im ersten Schritt wurden ausgewertet welche Informationen Wechselrichter heute &amp;uuml;ber Ihre Kommunikationsschnittstellen zur Verf&amp;uuml;gung stellen. Dabei wurden die technischen Informationen der Hersteller analysiert und Interviews mit den Herstellern gef&amp;uuml;hrt.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;
	Im zweiten Schritt erfolgte eine messtechnische Analyse verschiedener Wechselrichter im Feld. Dazu wurde ein Messger&amp;auml;t zur Beurteilung der Netzqualit&amp;auml;t [3] am Netzanschlusspunkt installiert und die Messdaten mit den verf&amp;uuml;gbaren Informationen der Wechselrichter verglichen.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;
	&lt;strong&gt;Netzinformation von Wechselrichtern&lt;/strong&gt;
&lt;br&gt;
	F&amp;uuml;r die Beurteilung des Netzzustands sind vor allem die Netzspannung der drei Phasen und die Auslastung der Betriebsmittel von Interesse. Durch die volatile Einspeisung insbesondere von Solarstromanlagen in Niederspannungsnetzen werden f&amp;uuml;r den Betrieb dieser Netze in Zukunft sowohl aktuelle Messwerte als auch Vorhersagen des Betriebszustands notwendig.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;
	Die Wechselrichter ben&amp;ouml;tigen f&amp;uuml;r die Einspeisung auch die Kenntnis der Netzspannung und der Netzfrequenz. Viele Wechselrichter stellen diese Messwerte auch an der Kommunikationsschnittstelle zur Verf&amp;uuml;gung. &amp;Uuml;ber die Qualit&amp;auml;t dieser Messwerte wird jedoch meist keine verbindliche Aussage getroffen.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;
	In der Abbildung 1 sind die verf&amp;uuml;gbaren Informationen der Kommunikationsprotokolle 24 Wechselrichterherstellern aufgef&amp;uuml;hrt. Die meisten Wechselrichter stellen neben der Wirkleistung auch Informationen &amp;uuml;ber die aktuellen Leiterspannungen und -str&amp;ouml;me zur Verf&amp;uuml;gung. Insbesondere neuere Ger&amp;auml;te umfassen auch Messwerte der Frequenz und der Phasenverschiebung.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;
	&lt;strong&gt;Analyse der Qualit&amp;auml;t der Spannungsinformation&lt;/strong&gt;
&lt;br&gt;
	Damit die von den Wechselrichtern erfassten Informationen der Netzanschlusspunkte der Einspeiser&amp;nbsp; f&amp;uuml;r die Beurteilung des Netzzustands von Verteilnetzen genutzt werden k&amp;ouml;nnen ist eine Bewertung des Vertrauensbereichs dieser Messwerte notwendig. F&amp;uuml;r die Analyse der Qualit&amp;auml;t der Spannungsinformation wurden Feldmessungen an mehrere Wechselrichter durchgef&amp;uuml;hrt und die Messwerte der Wechselrichterhersteller mit den Messwerten von Netzanalysemessger&amp;auml;ten verglichen.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;
	&lt;a href=&quot;http://experts.top50-solar.de/?qa=blob&amp;amp;qa_blobid=7071778631342047264&quot; rel=&quot;nofollow&quot; style=&quot;text-decoration: none; color: rgb(89, 106, 140); font-family: Helvetica, Arial, Sens-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 21px; orphans: auto; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Hier finden Sie die vollst&amp;auml;ndige Poster-Pr&amp;auml;sentation&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
</description>
<category>Photovoltaik</category>
<guid isPermaLink="true">//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/3936/qualifizierung-der-netzspannungsinformation-von-wechselrichtern</guid>
<pubDate>Fri, 11 Apr 2014 10:56:45 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Wie hängt die Blindleistung mit der Transportkapazität des Netzes zusammen?</title>
<link>//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/3913/wie-h%C3%A4ngt-die-blindleistung-mit-der-transportkapazit%C3%A4t-des-netzes-zusammen</link>
<description>Ich wäre dankbar, wenn ein Experte das Thema Blindleistung verständlich erläutern könnte.</description>
<category>Photovoltaik</category>
<guid isPermaLink="true">//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/3913/wie-h%C3%A4ngt-die-blindleistung-mit-der-transportkapazit%C3%A4t-des-netzes-zusammen</guid>
<pubDate>Wed, 09 Apr 2014 10:04:40 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Was ist extremer der Stromtransport von Nord nach Süd oder Süd-Nordtransport?</title>
<link>//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/3783/was-ist-extremer-der-stromtransport-von-nord-nach-s%C3%BCd-oder-s%C3%BCd-nordtransport</link>
<description>Was fällt im Gesamten mehr ins Gewicht, die Windmonate Winter Nord-Südtransport oder die Solarmonate Sommer Süd- Nordtransport?</description>
<category>Energiewende</category>
<guid isPermaLink="true">//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/3783/was-ist-extremer-der-stromtransport-von-nord-nach-s%C3%BCd-oder-s%C3%BCd-nordtransport</guid>
<pubDate>Fri, 28 Mar 2014 12:47:38 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Ist die Elektromobilität eventuell die Lösung für die Strompeaks im Sommer und an windreichen Tagen?</title>
<link>//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/3762/ist-die-elektromobilit%C3%A4t-eventuell-die-l%C3%B6sung-f%C3%BCr-die-strompeaks-im-sommer-und-an-windreichen-tagen</link>
<description>Seit es auch Elektroautos mit bidirektionaler Ladung und Entladung gibt, wäre dies in der Zukunft nicht eine gute Lösung um die Peaks von Strom auszugleichen?</description>
<category>Elektroauto, E-mobility</category>
<guid isPermaLink="true">//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/3762/ist-die-elektromobilit%C3%A4t-eventuell-die-l%C3%B6sung-f%C3%BCr-die-strompeaks-im-sommer-und-an-windreichen-tagen</guid>
<pubDate>Wed, 26 Mar 2014 10:48:00 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Stimmt es, dass Polen ihre Stromnetzte zu macht, dass kein Strom von Deutschland rüberkommt?</title>
<link>//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/3755/stimmt-es-dass-polen-ihre-stromnetzte-zu-macht-dass-kein-strom-von-deutschland-r%C3%BCberkommt</link>
<description>Ich habe gehört, dass Polen teilweise, an Tagen mit Stromspitzen in Deutschland, die Schotten dicht macht und keinen Strom mehr rein lässt. Dürfen Sie das? Gibt es hier keine EU-Regelungen?</description>
<category>Energiewende</category>
<guid isPermaLink="true">//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/3755/stimmt-es-dass-polen-ihre-stromnetzte-zu-macht-dass-kein-strom-von-deutschland-r%C3%BCberkommt</guid>
<pubDate>Tue, 25 Mar 2014 09:53:03 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Wieviele und welche Stromnetzbetreiber-Firmen (EVU´s) gibt es in Deutschland?</title>
<link>//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/3754/wieviele-und-welche-stromnetzbetreiber-firmen-evu%C2%B4s-gibt-es-in-deutschland</link>
<description></description>
<category>Energiewende</category>
<guid isPermaLink="true">//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/3754/wieviele-und-welche-stromnetzbetreiber-firmen-evu%C2%B4s-gibt-es-in-deutschland</guid>
<pubDate>Tue, 25 Mar 2014 09:48:54 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Was bedeutet atmender Deckel?</title>
<link>//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/3745/was-bedeutet-atmender-deckel</link>
<description></description>
<category>Photovoltaik</category>
<guid isPermaLink="true">//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/3745/was-bedeutet-atmender-deckel</guid>
<pubDate>Mon, 24 Mar 2014 10:38:06 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Kann es zu Problemen im Stromnetz kommen, wenn ich eine 22kW Ladebox in Betrieb nehme?</title>
<link>//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/3628/kann-es-zu-problemen-im-stromnetz-kommen-wenn-ich-eine-22kw-ladebox-in-betrieb-nehme</link>
<description>Mir wurde gesagt, dass ich das Stromnetz zu stark belasten könnte, wenn ich eine 22kW Ladebox für mein Elektroauto an das Netz anschliesse.</description>
<category>Elektroauto, E-mobility</category>
<guid isPermaLink="true">//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/3628/kann-es-zu-problemen-im-stromnetz-kommen-wenn-ich-eine-22kw-ladebox-in-betrieb-nehme</guid>
<pubDate>Tue, 11 Mar 2014 11:25:26 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Wie wird bei den Megaphotovoltaik-Projekten in der Wüste der Strom zum Verbraucher transportiert?</title>
<link>//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/3603/wie-wird-bei-den-megaphotovoltaik-projekten-in-der-w%C3%BCste-der-strom-zum-verbraucher-transportiert</link>
<description>Und wie groß ist der Aufwand des Stromtransports im Verlgleich zum eigentlichen PV-Projekt? Wo wird dieser Strom dann in der Regel verbraucht?</description>
<category>Photovoltaik</category>
<guid isPermaLink="true">//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/3603/wie-wird-bei-den-megaphotovoltaik-projekten-in-der-w%C3%BCste-der-strom-zum-verbraucher-transportiert</guid>
<pubDate>Fri, 07 Mar 2014 15:52:27 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Wie muss das Netz von Energiespeichern aussehen, damit sich die Energiewende in Europa verwirklichen lässt?</title>
<link>//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/3589/wie-muss-das-netz-von-energiespeichern-aussehen-damit-sich-die-energiewende-in-europa-verwirklichen-l%C3%A4sst</link>
<description>Und welche Speichertechnologie würde man vermehrt einsetzen?</description>
<category>Energiewende</category>
<guid isPermaLink="true">//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/3589/wie-muss-das-netz-von-energiespeichern-aussehen-damit-sich-die-energiewende-in-europa-verwirklichen-l%C3%A4sst</guid>
<pubDate>Thu, 06 Mar 2014 12:53:02 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Einfache Lösung für das Strommarktdesign - Spotmarkt only</title>
<link>//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/3578/einfache-l%C3%B6sung-f%C3%BCr-das-strommarktdesign-spotmarkt-only</link>
<description>


&lt;div&gt;
	

&lt;h2&gt;
		&lt;strong style=&quot;font-size: 12px;&quot;&gt;Keine Ausnahmeregelungen f&amp;uuml;r Kohle- und Atomkraftwerke!&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;
	

&lt;div&gt;
		

&lt;div&gt;
			&amp;nbsp;&lt;/div&gt;
		

&lt;div&gt;
			Inhalt&lt;/div&gt;
		

&lt;ul&gt;
			

&lt;li&gt;
				Wie funktioniert der Spotmarkt?&lt;/li&gt;
			

&lt;li&gt;
				Wie funktioniert der Terminmarkt?&lt;/li&gt;
			

&lt;li&gt;
				Sinkende Clearingpreise am Spotmarkt lassen die EEG-Umlage anschwellen&lt;/li&gt;
			

&lt;li&gt;
				Zunehmende Unwirtschaftlichkeit der Gaskraftwerke&lt;/li&gt;
			

&lt;li&gt;
				Stromvernichtung bei negativem Strompreis&lt;/li&gt;
			

&lt;li&gt;
				Unn&amp;ouml;tiger Bau von Fern&amp;uuml;bertragungsleitungen.&lt;/li&gt;
			

&lt;li&gt;
				Wo bleibt der Vorrang f&amp;uuml;r die Erneuerbaren Energien?&lt;/li&gt;
			

&lt;li&gt;
				L&amp;ouml;sungsvorschlag &quot;Spotmarkt only&quot;&lt;/li&gt;
			

&lt;li&gt;
				Weiterer Ausblick - Lokale Differenzierung des B&amp;ouml;rsengeschehens?&lt;/li&gt;
		&lt;/ul&gt;
	&lt;/div&gt;
	

&lt;div&gt;
		&lt;strong style=&quot;font-size: 12px;&quot;&gt;Problembeschreibung&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;
	

&lt;p&gt;
		&lt;strong&gt;Gleichgewicht zwischen Stromangebot und Stromnachfrage&lt;/strong&gt;
&lt;br&gt;
		Grundregel bei der Stromversorgung ist, dass stets genau so viel Strom in das Stromnetz eingespeist werden muss, wie aus ihm entnommen wird. Bei Abweichungen nach oben oder unten w&amp;uuml;rden sonst die Sicherheitseinrichtungen ansprechen und es k&amp;auml;me zu technischen Problemen bis hin zum Blackout. Die technische Systemf&amp;uuml;hrung erfolgt in den Schaltzentralen der &amp;Uuml;bertragungsnetzbetreiber. Im Wesentlichen geht es dort darum, die Einhaltung der Regeln zu &amp;uuml;berwachen, die im Gridcode zur Frage der Systembetriebsplanung und Systemf&amp;uuml;hrung festgelegt sind und ggf. korrigierend einzugreifen.
&lt;br&gt;
		Es gibt verschiedene Methoden, mit denen das technisch erforderliche Gleichgewicht zwischen Stromerzeugung und Stromverbrauch hergestellt wird.
&lt;br&gt;
		Vor der Liberalisierung des Strommarktes im Jahre 1998 bestimmten letztlich die vier gro&amp;szlig;en &amp;Uuml;bertragungsnetzbetreiber nach technischer Zweckm&amp;auml;&amp;szlig;igkeit, wer Strom in das Netz einspeisen durfte. Die Bezahlung des eingespeisten Stromes erfolgte nach Durchschnittswerten. Missbrauch der Marktmacht der gro&amp;szlig;en Stromkonzerne bei der Bezahlung wurde durch die damaligen Strompreisaufsichten der L&amp;auml;nder unterbunden.
&lt;br&gt;
		Bei Liberalisierung des Strommarktes wurde mit dem Spotmarkt der Stromb&amp;ouml;rse ein unmittelbar wirkendes marktwirtschaftliches Element mit weitreichenden Konsequenzen eingef&amp;uuml;hrt.&lt;/p&gt;
	

&lt;p style=&quot;clear:both&quot;&gt;
		Es geht hier nicht nur um die Frage, wer wieviel Geld f&amp;uuml;r welche Stromlieferung bekommen oder bezahlen soll, sondern es geht auch um die entscheidende technische Frage, wann genau und mit wieviel Leistung jemand Strom in das Stromnetz einspeisen oder daraus entnehmen darf. Insofern darf man die Spotmarktregeln als Software auffassen, die das gesamte Stromnetz, die wohl gr&amp;ouml;&amp;szlig;te Maschine der Welt steuert&lt;/p&gt;
	

&lt;p&gt;
		Ein Staat, der sich entschlie&amp;szlig;t, seine Stromversorgung auf fluktuierende Energieangebote aus Sonne und Wind umzustellen, und der die Systemf&amp;uuml;hrung, d.h. die technische Einsatzregelung einer Stromb&amp;ouml;rse &amp;uuml;berl&amp;auml;sst, muss ein B&amp;ouml;rsenhandelssystem anwenden, das auf fluktuierende kurzfristige Angebots- und Nachfrageschwankungen reagieren kann. Dazu ist nur der Spotmarkt, nicht aber der Terminmarkt in der Lage&lt;/p&gt;
	

&lt;p style=&quot;clear:both&quot;&gt;
		F&amp;uuml;r energietechnische Laien klingt es zun&amp;auml;chst etwas verwunderlich: Auch Strom kann an der B&amp;ouml;rse gehandelt werden. Aus Angebot und Nachfrage wird der sogenannte Clearingpreis ermittelt Dazu werden die Stromlieferungen gedanklich in zeitliche kurzzeitige und langzeitige Bl&amp;ouml;cke aufgeteilt und f&amp;uuml;r die verschiedenen Liefertermine verkauft. Wenn der Liefertermin am n&amp;auml;chsten Tag liegt, spricht man vom &lt;span style=&quot;font-style:italic&quot;&gt;Spotmarkt&lt;/span&gt;. Wenn er weiter in der Zukunft liegt, spricht man vom &lt;span style=&quot;font-style:italic&quot;&gt;Terminmarkt&lt;/span&gt;.
&lt;br&gt;
		F&amp;uuml;r den Terminmarkt gibt es auch die Bezeichnung &lt;span style=&quot;font-style:italic&quot;&gt;OTC-Markt&lt;/span&gt; (over the counter), wenn das Gesch&amp;auml;ft durch einen &lt;a href=&quot;http://www.energie-und-management.de/broker-otc-handel.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Broker&lt;/a&gt; abgeschlossen wird, der gegen Bezahlung sogar Privatkunden bedient.&lt;/p&gt;
	

&lt;p style=&quot;clear:both&quot;&gt;
		&lt;strong&gt;Wie funktioniert der Spotmarkt?&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
	

&lt;p style=&quot;clear:both&quot;&gt;
		Am Spotmarkt werden t&amp;auml;glich f&amp;uuml;r jede Viertelstunde des Folgetages ALLE Stromangebote und Nachfragen nach Strom, die bis dahin noch nicht verkauft oder gekauft worden sind, gesammelt und es wird daraus ein einheitlicher Strompreis (Clearingpreis) errechnet. Dieser Preis gilt dann f&amp;uuml;r alle Spotmarkt-Teilnehmer, soweit sie zum Zuge kommen. Am Spotmarkt kostet also der Strom in jeder Viertelstunde seinen extra Preis. Kaufinteressenten, die in dieser Viertelstunde einen geringeren Strompreis zahlen wollten, gehen leer aus (&lt;strong&gt;sie d&amp;uuml;rfen die von ihnen gew&amp;uuml;nschten Strommengen nicht entnehmen&lt;/strong&gt;). Verk&amp;auml;ufer, die mehr als den errechneten Strompreis f&amp;uuml;r ihren angebotenen Strom bekommen wollten, kommen nicht zum Zuge (&lt;strong&gt;sie d&amp;uuml;rfen in dieser Viertelstunde ihren Strom nicht einspeisen&lt;/strong&gt;). Es wird also nicht nur der Clearingpreis festgelegt, sondern es entscheidet sich auch, ob das Angebot oder die Nachfrage zum Zuge kommt, bzw. erf&amp;uuml;llt wird. Die Entscheidung ist rechtsverbindlich.&lt;/p&gt;
	

&lt;p style=&quot;clear:both&quot;&gt;
		Die Spotmarktregelung ist deswegen vern&amp;uuml;nftig, weil niemand gezwungen wird, Strom zu einem Preis zu kaufen, der h&amp;ouml;her ist, als der von ihm angefragte Preis und niemand wird gezwungen, Strom zu einem Preis zu liefern, der niedriger ist als der, zu dem er ihn ageboten hat. Der Spotmarkt stellt somit ein genial einfaches und effektives Optimierungssystem dar. Seine Funktionsweise l&amp;auml;sst sich mit Hilfe einer Grafik leicht erkl&amp;auml;ren.&lt;/p&gt;
	

&lt;p style=&quot;clear:both&quot;&gt;
		Das untenstehende Diagramm ist ein Beispiel, in dem die Erneuerbaren Energien aus Vereinfachungsgr&amp;uuml;nden noch nicht vorkommen. Es gilt f&amp;uuml;r eine bestimmte Viertelstunde eines bestimmten Tages. Dort sind Stromangebote (in Blau) von den verschiedensten Anbietern eingetragen, (soweit sie ihren Strom nicht schon vorher am Terminmarkt verkauft haben).&lt;/p&gt;
	

&lt;p style=&quot;clear:both&quot;&gt;
		Es muss sich nicht um Kraftwerke (z.B. Kohlekraftwerke oder Gas und Dampfkraftwerke oder Gasturbinenkraftwerke) handeln, die ihren Strom anbieten. Es k&amp;ouml;nnen auch Stromh&amp;auml;ndler sein, die sich am Terminmarkt verkalkuliert haben und ihre zu viel eingekauften Strommengen wieder loswerden wollen.&lt;/p&gt;
	

&lt;p style=&quot;clear:both&quot;&gt;
		Schlie&amp;szlig;lich bieten auch Endkundenversorgungsunternehmen Strom an, wenn sie einen hohen Anteil von Solarstromeinspeisern mit hohem Eigenverbrauchsanteil haben, die zu einer sonnigen Stunde weniger Strom aus dem Stromnetz ziehen, weil sie ihren eigenen Solarstrom verbrauchen.&lt;/p&gt;
	

&lt;p style=&quot;clear:both&quot;&gt;
		&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
	

&lt;p style=&quot;clear:both&quot;&gt;
		&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
	

&lt;p style=&quot;clear:both&quot;&gt;
		&lt;strong&gt;Hier bitte Artikel mit Abbildungen lesen:&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://sfv.de/artikel/einfache_loesung_fuer_das_strommarktdesign.htm&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://sfv.de/artikel/einfache_loesung_fuer_das_strommarktdesign.htm&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;


&lt;div&gt;
	&amp;nbsp;&lt;/div&gt;


&lt;div&gt;
	&lt;strong&gt;Und danach freue ich mich auf Ihre Diskussionsbeitr&amp;auml;ge hier auf Top50-Solar Experts.&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;


&lt;div&gt;
	&amp;nbsp;&lt;/div&gt;


&lt;div&gt;
	&lt;strong&gt;Wolf von Fabeck&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;
</description>
<category>Energiewende</category>
<guid isPermaLink="true">//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/3578/einfache-l%C3%B6sung-f%C3%BCr-das-strommarktdesign-spotmarkt-only</guid>
<pubDate>Wed, 05 Mar 2014 17:19:46 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Sind neue Stromtrassen wirklich wichtig für die Energiewende?</title>
<link>//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/3441/sind-neue-stromtrassen-wirklich-wichtig-f%C3%BCr-die-energiewende</link>
<description>Ist nicht der dezentrale Ausbau viel wichtiger?</description>
<category>Energiewende</category>
<guid isPermaLink="true">//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/3441/sind-neue-stromtrassen-wirklich-wichtig-f%C3%BCr-die-energiewende</guid>
<pubDate>Wed, 19 Feb 2014 11:57:09 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Wie gefährlich ist Elektrosmog?</title>
<link>//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/3297/wie-gef%C3%A4hrlich-ist-elektrosmog</link>
<description>Keiner möchte in der Nähe großer Strommasten oder Verteiler wohnen. Man fürchtet sich vor neuen Stromtrassen. Was hat es auf sich mit dem Elektrosmog und den gesundheitlichen Schäden? Gibt es Studien zu diesem Thema?</description>
<category>Energiewende</category>
<guid isPermaLink="true">//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/3297/wie-gef%C3%A4hrlich-ist-elektrosmog</guid>
<pubDate>Mon, 10 Feb 2014 11:41:13 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Wie funktioniert die Stromeinspeisung ins Stromnetz?</title>
<link>//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/3104/wie-funktioniert-die-stromeinspeisung-ins-stromnetz</link>
<description>Warum fliesst der Strom auf einmal rückwärts, wenn ich eine Solaranlage anschließe?</description>
<category>Photovoltaik</category>
<guid isPermaLink="true">//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/3104/wie-funktioniert-die-stromeinspeisung-ins-stromnetz</guid>
<pubDate>Tue, 28 Jan 2014 12:28:45 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Wann werden Hochspannungsleitungen in Deutschland unterirdisch und wann oberirdisch (Überlandleitung) verlegt?</title>
<link>//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/2741/wann-werden-hochspannungsleitungen-in-deutschland-unterirdisch-und-wann-oberirdisch-%C3%BCberlandleitung-verlegt</link>
<description>Gibt es bestimmte Richtlinien, die festlegen, ob eine Leitung oberirdisch oder unterirdisch verlegt wird und wovon ist das abhängig, nur von der Spannung oder von mehreren Kriterien?</description>
<category>Energiewende</category>
<guid isPermaLink="true">//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/2741/wann-werden-hochspannungsleitungen-in-deutschland-unterirdisch-und-wann-oberirdisch-%C3%BCberlandleitung-verlegt</guid>
<pubDate>Wed, 25 Dec 2013 22:55:44 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Wie weit sollte ein Wohnhaus entfernt sein von einer 400000 Volt Hochspannungsleitung?</title>
<link>//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/2740/wie-weit-sollte-ein-wohnhaus-entfernt-sein-von-einer-400000-volt-hochspannungsleitung</link>
<description>Was für gesundheitliche Auswirkungen kann eine solche Hochspannungsleitung haben?</description>
<category>Energiewende</category>
<guid isPermaLink="true">//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/2740/wie-weit-sollte-ein-wohnhaus-entfernt-sein-von-einer-400000-volt-hochspannungsleitung</guid>
<pubDate>Wed, 25 Dec 2013 22:35:27 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Kann man in Deutschland eine PV-Anlage nur für den Eigenverbrauch haben?</title>
<link>//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/2739/kann-man-in-deutschland-eine-pv-anlage-nur-f%C3%BCr-den-eigenverbrauch-haben</link>
<description>Ich möchte mich gerne mit meiner PV-Anlage autark versorgen. Ist das gesetzlich möglich in Deutschland?</description>
<category>Photovoltaik</category>
<guid isPermaLink="true">//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/2739/kann-man-in-deutschland-eine-pv-anlage-nur-f%C3%BCr-den-eigenverbrauch-haben</guid>
<pubDate>Wed, 25 Dec 2013 22:18:53 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Brauchen wir eine transmediterrane Stromübertragung?</title>
<link>//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/2631/brauchen-wir-eine-transmediterrane-strom%C3%BCbertragung</link>
<description>ich habe gerade einen Artikel gelesen über eine Studie, die eine Wirtschaftlichkeitsberechnung erstellen soll für ein Leitungsprojekt, das erneuerbare Energien von Nordafrika nach Italien liefern soll. Brauchen wir denn das wirklich?</description>
<category>Energiewende</category>
<guid isPermaLink="true">//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/2631/brauchen-wir-eine-transmediterrane-strom%C3%BCbertragung</guid>
<pubDate>Thu, 12 Dec 2013 14:55:16 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Bürgeranleihen für den Netzausbau – wie genau funktioniert das und macht das Sinn?</title>
<link>//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/2611/b%C3%BCrgeranleihen-f%C3%BCr-den-netzausbau-wie-genau-funktioniert-das-und-macht-das-sinn</link>
<description>In Schleswig Holstein wurden bereits Pilotprojekte diesbezüglich gestartet. Allerdings ist keine Riesenbegeisterung ausgebrochen. Das liegt wahrscheinlich auch an der fehlenden Information diesbezüglich.</description>
<category>Energiewende</category>
<guid isPermaLink="true">//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/2611/b%C3%BCrgeranleihen-f%C3%BCr-den-netzausbau-wie-genau-funktioniert-das-und-macht-das-sinn</guid>
<pubDate>Tue, 10 Dec 2013 11:00:08 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Basiswissen: Wozu braucht man eigentlich Speicherlösungen? - Deutschland und das Stromnetz</title>
<link>//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/2555/basiswissen-wozu-braucht-man-eigentlich-speicherl%C3%B6sungen-deutschland-und-das-stromnetz</link>
<description></description>
<category>Energiewende</category>
<guid isPermaLink="true">//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/2555/basiswissen-wozu-braucht-man-eigentlich-speicherl%C3%B6sungen-deutschland-und-das-stromnetz</guid>
<pubDate>Thu, 05 Dec 2013 11:34:19 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Stromnetze: weniger Verlust anstatt Ausbau?</title>
<link>//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/2517/stromnetze-weniger-verlust-anstatt-ausbau</link>
<description>Wäre es nicht besser anstatt ständig von einem Ausbau der Netze zu sprechen, erst mal dafür zu sorgen, dass es weniger Verlust gibt in unseren Stromnetzen?</description>
<category>Energiewende</category>
<guid isPermaLink="true">//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/2517/stromnetze-weniger-verlust-anstatt-ausbau</guid>
<pubDate>Mon, 02 Dec 2013 12:57:07 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Smart Metering statt Rundsteuerung in deutschen Stromnetzen - was bedeutet das jeweils?</title>
<link>//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/2470/smart-metering-statt-rundsteuerung-in-deutschen-stromnetzen-was-bedeutet-das-jeweils</link>
<description>Eine aufschlussreiche Erklärung konnte ich bisher hierzu nirgends finden.</description>
<category>Energiewende</category>
<guid isPermaLink="true">//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/2470/smart-metering-statt-rundsteuerung-in-deutschen-stromnetzen-was-bedeutet-das-jeweils</guid>
<pubDate>Thu, 28 Nov 2013 12:38:39 +0000</pubDate>
</item>