<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Top50-Solar Experts - Neue Beiträge mit mc4-Tag</title>
<link>//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/tag/mc4</link>
<description>RSS-Feed von Top50-Solar Experts</description>
<item>
<title>Probleme mit Platinum/AKO Diehl Wechselrichtern</title>
<link>//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/8635/probleme-mit-platinum-ako-diehl-wechselrichtern</link>
<description>


&lt;p&gt;
		 Wir betreuen einige PV-Anlage mit trafolosen Platinum Wechselrichtern der Wangener Firma Diehl (z.B. 22000TLD oder 7200TL).&amp;nbsp; 
	&lt;/p&gt;
	

&lt;p&gt;
		Seit Jahren beobachten wir eigentlich bei allen uns bekannten Ger&amp;auml;ten, da&amp;szlig; die wechselrichterseitigen MCIV-Buchsen und Stecker verspr&amp;ouml;den und brechen. Das f&amp;uuml;hrt oftmals zu einem Kontakt des DC-Kreises mit dem Geh&amp;auml;use und damit zu einem Defekt des Leistungsteils. 
	&lt;/p&gt;
	

&lt;p&gt;
		Die Reklamationsabteilung von Diehl lehnt Reklamationsf&amp;auml;lle innerhalb der Werksgarantie regelm&amp;auml;&amp;szlig;ig ab mit Begr&amp;uuml;ndungen wie &quot;es wurden keine Original MCIV Stecker auf der Gegenseite verwendet&quot; oder &quot;die DC-Kabel wurden nicht senkrecht aus dem WR gef&amp;uuml;hrt&quot;.&amp;nbsp; 
	&lt;/p&gt;
	

&lt;p&gt;
		Eine R&amp;uuml;ckrufaktion aufgrund des Materialfehlers wird nicht in die Wege geleitet. 
	&lt;/p&gt;
	

&lt;p&gt;
		Hat jemand ebenfalls einschl&amp;auml;gige Erfahrungen mit den DC-Anschl&amp;uuml;ssen der Platinum WR oder dem After-Sales-Service der Diehl AKO Stiftung? 
	&lt;/p&gt;
	

&lt;p&gt;
		&lt;img src=&quot;http://www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/?qa=blob&amp;amp;qa_blobid=12197374086606517701&quot; alt=&quot;image&quot;&gt;&lt;/p&gt;

</description>
<category>Photovoltaik</category>
<guid isPermaLink="true">//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/8635/probleme-mit-platinum-ako-diehl-wechselrichtern</guid>
<pubDate>Sun, 16 Apr 2017 14:56:30 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Solarworld Sunmodule mit KSK4-Steckern: ist Anschluss mit original MC4-Steckern von Multicontact zulässig?</title>
<link>//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/5323/solarworld-sunmodule-mit-ksk4-steckern-ist-anschluss-mit-original-mc4-steckern-von-multicontact-zul%C3%A4ssig</link>
<description>


&lt;p&gt;
	Die Firma Solarworld liefert ihre Sunmodule (teilweise?) mit KSK4-Steckverbindern (von Kostal?) aus. F&amp;uuml;r die KSK4-Stecker von Kostal gibt es zwar eine ausf&amp;uuml;hrliche und gute Montageanweisung, offenbar werden diese Stecker aber nur an OEM-Hersteller ausgeliefert und sind im Handel nach meiner Kenntnis nicht erh&amp;auml;ltlich. Daher empfiehlt die Fa. Solarworld, ihre Module mit MC4-Steckern (original vom Hersteller Multicontact) anzuschlie&amp;szlig;en.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;
	In der Montageantweisung der KSK4-Stecker von Kostal wird ausdr&amp;uuml;cklich darauf hingewiesen, dass diese nicht mit Steckern anderer Hersteller kombiniert werden d&amp;uuml;rfen. Auch die Fa. Multicontact weist bez&amp;uuml;glich der MC4-Stecker darauf hin, dass z. B. das T&amp;Uuml;V-Zertifikat nur bei der Verbindung zweier Originalstecker gilt und lehnt jede Aussage zur Haltbarkeit der Steckverbingung oder gar Gew&amp;auml;hrleistung bei der Verbindung mit &quot;fremden&quot; Steckern anderer Hersteller strikt ab (Quelle: &lt;a href=&quot;http://www.multi-contact.com/AcroFiles/PV-Portal/SZ_Compatibility_(en).pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.multi-contact.com/AcroFiles/PV-Portal/SZ_Compatibility_(en).pdf&lt;/a&gt;).&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;
	Aus gutachterlicher Sicht ist das Vermischen von Steckern unterschiedlicher Hersteller strikt abzulehnen. Meine Erfahrung zeigt auch, dass dies nach einigen Jahren zu (gef&amp;auml;hrlichen) Kontaktproblemen f&amp;uuml;hren kann: im g&amp;uuml;nstigsten Fall f&amp;auml;llt der Strang einfach aus, im ung&amp;uuml;nstigen Fall entsteht ein Lichtbogen, der extrem leicht zu Br&amp;auml;nden f&amp;uuml;hren kann. Ein Bild einer gesch&amp;auml;digten Steckverbindung von MC4 mit einem sog. &quot;Kompatiblen&quot; habe ich in &lt;a href=&quot;http://sonnenkraft-freising.de/solardoktor/mc4-kompatible-stecker/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;meinem Blog&lt;/a&gt; (hier handelt es sich aber nicht um einen KSK4-Stecker!).&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;
	F&amp;uuml;r die KSK4-Stecker gibt es (von Solarworld!, nicht von Kostal) ein VDE-Zertifikat nach DIN EN 50521 (VDE 0126-3):2009-10; EN 50521:2008 des VDE Pr&amp;uuml;f- und Zertifizierungsinstituts mit folgendem Hinweis:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;
	&lt;em&gt;Das Buchsen- und Stiftteil der&amp;nbsp; Fa. Solar World AG, Typen
&lt;br&gt;
	KSK4 wurde mit dem Stift- und&amp;nbsp; Buchsenteil, MC4, der Fa.
&lt;br&gt;
	Multi- Contact getestet und hat die Anforderungen der Norm
&lt;br&gt;
	erf&amp;uuml;llt.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;
	Nun die Frage:&lt;/p&gt;


&lt;ul&gt;
	

&lt;li&gt;
		wie beurteilt das ein Gutachter / Sachverst&amp;auml;ndiger, insbesondere unter Ber&amp;uuml;cksichtigung des VDE-Zertifikats?&lt;/li&gt;
	

&lt;li&gt;
		darf ich als Planer die Anlage abnehmen? Hafte ich gegebenenfalls bei Sch&amp;auml;den? Die Planerhaftung betr&amp;auml;gt ja 10 Jahre (oder mehr), wohingegen wohl die Haftung von Solarworld auf die Produkthaftung von 2 Jahren beschr&amp;auml;nkt ist, und die des Solarfachbetriebs auf 4-5 Jahre (VOB / BGB).&lt;/li&gt;
	

&lt;li&gt;
		Welche Vorschl&amp;auml;ge gibt es, um das Problem - sofern es eines ist? - aus der Welt zu schaffen?&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;


&lt;p&gt;
	Klar ist, die Steckverbindung ist ein sicherheitskritisches Bauteil. Korrosionssch&amp;auml;den treten voraussichtlich erst in einigen Jahren auf, wenn die Hersteller nicht mehr greifbar sind und nur noch der Planer mit seiner Haftung &amp;uuml;brig bleibt.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;
	Ich bef&amp;uuml;rchte, dass die Planer und Solarfachbetriebe von den Herstellern (sei es nun Solarworld oder Kostal) bei Sch&amp;auml;den, die aufgrund der Empfehlung der Hersteller entstehen k&amp;ouml;nnen, im Regen stehen gelassen werden.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;
	Eine einfache L&amp;ouml;sung w&amp;auml;re es, wenn man die KSK4-Stecker von Solarworld oder Kostal kaufen und fachgerecht verbauen k&amp;ouml;nnte. Ansonsten muss ich wohl zuk&amp;uuml;nftig von der Planung von PV-Anlagen mit Solarworld-Modulen mit KSK4-Steckern absehen.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;
	Ich hoffe auf zahlreiche Antworten von erfahrenen Planern, Gutachtern und Sachverst&amp;auml;ndigen &lt;img alt=&quot;smiley&quot; height=&quot;20&quot; src=&quot;http://experts.top50-solar.de/qa-plugin/wysiwyg-editor/ckeditor/plugins/smiley/images/regular_smile.gif&quot; title=&quot;smiley&quot; width=&quot;20&quot;&gt;&lt;/p&gt;
</description>
<category>Photovoltaik</category>
<guid isPermaLink="true">//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/5323/solarworld-sunmodule-mit-ksk4-steckern-ist-anschluss-mit-original-mc4-steckern-von-multicontact-zul%C3%A4ssig</guid>
<pubDate>Thu, 25 Sep 2014 06:53:23 +0000</pubDate>
</item>
</channel>
</rss>