<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Top50-Solar Experts - Neue Aktivität in Photovoltaik</title>
<link>//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/activity/photovoltaik</link>
<description>RSS-Feed von Top50-Solar Experts</description>
<item>
<title>Antwort bearbeitet: Wieviele Balkonanlagen darf man an einem Zähler betreiben?</title>
<link>//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/9067/wieviele-balkonanlagen-darf-man-an-einem-z%C3%A4hler-betreiben?show=9081#a9081</link>
<description>


&lt;p&gt;
		 zuerst ein mal: es gibt Personen - welche sich seit Jahren um dieses Thema k&amp;uuml;mmern: 
	&lt;/p&gt;
	

&lt;p&gt;
		z.B. &lt;a href=&quot;https://www.pvplug.de/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://www.pvplug.de/&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; , &lt;a href=&quot;https://machdeinenstrom.de/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://machdeinenstrom.de/&lt;/a&gt; 
	&lt;/p&gt;
	

&lt;p&gt;
		1.) zu den 600W:
&lt;br&gt;es m&amp;uuml;sste genau genommen 600VA hei&amp;szlig;en. Die Zahl kommt von einem Vorschlag, einer Rechnung des VDE, wie hoch darf eine zus&amp;auml;tzliche Leistung auf einem mit 16A abgesicherten Stromkreis sein, bei einem Querschnitt von 1,5mm&amp;sup2;. Warum die Netzbetreiber das so &amp;uuml;bernommen haben? Keiner weis es. 
	&lt;/p&gt;
	

&lt;p&gt;
		Link zur VDE Webseite: &lt;a href=&quot;https://www.vde.com/de/fnn/arbeitsgebiete/tar/tar-niederspannung/erzeugungsanlagen-steckdose&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://www.vde.com/de/fnn/arbeitsgebiete/tar/tar-niederspannung/erzeugungsanlagen-steckdose&lt;/a&gt;
&lt;br&gt;schauen sie auch unten in die FAQ Liste
&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
	

&lt;p&gt;
		2.) zu der Anzahl: es d&amp;uuml;rfen mehr sein, es gibt nach oben keine Grenze, nur technische Faktoren, welche eingehalten werden m&amp;uuml;ssen !
&lt;br&gt;a) dann wird aber das Anmeldeverfahren weitaus umst&amp;auml;ndlicher. F&amp;uuml;r die 600VA gibt es bei den meisten Verteilnetzbetreibern eine einzige DIN A4 Seite, habe mal zwei angeh&amp;auml;ngt:
&lt;br&gt;ENTFERNT (Moderator) f&amp;uuml;r Berlin
&lt;br&gt;&lt;a title=&quot;-Dokument (24 kb)&quot; href=&quot;//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/?qa=blob&amp;amp;qa_blobid=15291897503853042739&quot; rel=&quot;&quot;&gt;anmeldung_balkonkraftwerk_E_DIS_NETZ_BBG (24 kb)&lt;/a&gt; f&amp;uuml;r Brandenburg
&lt;br&gt;b) die rechtliche Seite
&lt;br&gt;&lt;a title=&quot;pdf-Dokument (0,4 MB)&quot; href=&quot;https://www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/?qa=blob&amp;amp;qa_blobid=2155593069720468644&quot; rel=&quot;&quot;&gt;BK-Rechtliche_Aspekte.pdf (0,4 MB)&lt;/a&gt; 
	&lt;/p&gt;
	

&lt;p&gt;
		3.) Macht man sich strafbar? JA, JA, Ja - wenn man nicht aufpasst !! anmelden ist wichtig, an zwei Stellen; Verteilnetzbetreiber ( der muss es nur wissen, hat aber kein Mitspracherecht - bei 600VA )
&lt;br&gt;beim Marktstammdatenregister ( da droht hohe Strafe ) 
	&lt;/p&gt;
	

&lt;p&gt;
		4.) denken sie an den Z&amp;auml;hler ! Er darf NICHT r&amp;uuml;ckw&amp;auml;rts drehen.
&lt;br&gt;&lt;/p&gt;

</description>
<category>Photovoltaik</category>
<guid isPermaLink="true">//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/9067/wieviele-balkonanlagen-darf-man-an-einem-z%C3%A4hler-betreiben?show=9081#a9081</guid>
<pubDate>Tue, 04 Oct 2022 10:41:54 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Kommentiert: Flüchtlingsheime werden mit PV-Anlagen ausgestattet und Solarstrom versorgt</title>
<link>//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/7549/fl%C3%BCchtlingsheime-werden-mit-pv-anlagen-ausgestattet-und-solarstrom-versorgt?show=9134#c9134</link>
<description>7 Jahre nach dem Auftakt zum PV-Asyl-Projekt, wie es fortan genannt wurde, möchte ich eine kurze Beurteilung in Retrospektive geben:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Zeitpunkt Ende 2015 war natürlich optimal gewählt für genau diese Aktion: Alles was mit Geflüchteten zu tun hat wurde (für den Augenblick wenigstens) gehypt; &amp;nbsp;Schon ein halbes Jahr später sah es deutlich finstrer aus...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Zwar wurde das Projekt damals mit einiger medialer Aufmerksamkeit verfolgt, auch mehrfach ausgezeichnet (u.a. deutscher Solarpreis - Eurosolar), wirklich nachgeahmt, geschweige denn weiterverfolgt oder irgendwie gefördert wurde es nicht.&lt;br /&gt;
Positiv ist: die installierten Anlagen arbeiten optimal, Eigenverbrauchsquoten von über 90 % senken die Energiekosten der Unterkünfte erheblich und die Stadt Ravensburg rüstete mit dem örtlichen Stromversorger weitere Unterkünfte mit PV nach.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Workshopaspekt des Konzepts wurde nicht weiterverfolgt. Dabei war gerade dieser Teil der eigentlich erfolgreiche. Denn praktisch alle Teilnehmer dieser Seminare sind längst in festen Arbeitsverhältnissen, nicht wenige haben zwischenzeitlich eine mehrjährige Ausbildung abgeschlossen und: etliche Teilnehmer arbeiten als Elektriker oder Monteure im PV Bereich...genau das, was wir jetzt brauchen: Fachkräfte PV. &amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
7 Jahre später muss ich feststellen: das Enttäuschendste war für mich die politische Wahrnehmung dieses und ähnlicher Projekte. Insbesondere hier in BadenWürttemberg gibt es eine mir unbegreifliche Ignoranz gegenüber allem, was mit erneuerbaren Energien und ganz speziell mit Photovoltaik zu tun hat. Und dies trotz &amp;quot;grüner&amp;quot; Landesregierung seit über 10 Jahren - oder etwa gerade deswegen? Windräder sind gleich ganz tabu; Wasserkraft wird, wo es blos geht, zurückgebaut, öffentliche Gebäude werden grundsätzlich nicht mit PV ausgerüstet (so gibt es bplw. hektarenweise geeignete Dachflächen gewerblicher Berufsschulen samt geeigneter Fassaden und Parkplatzflächen in meiner direkten Nachbarschaft. In den Schulen werden Techniker, Elektriker, Monteure etc. ausgebildet; jeder Projektvorschlag meinerseits, der die Ausbildung z.B.mit konkreten EE- Montagen verknüpft, wird seit über 15 Jahren konsequent ignoriert)... &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
...sich dann über Fachkräftemangel aufregen und, wenns eng wird die Atomkraftwerke weiterlaufen lassen; weiter so, grüne landesregierung!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mit sonnigen Grüßen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Claus Scheuber</description>
<category>Photovoltaik</category>
<guid isPermaLink="true">//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/7549/fl%C3%BCchtlingsheime-werden-mit-pv-anlagen-ausgestattet-und-solarstrom-versorgt?show=9134#c9134</guid>
<pubDate>Thu, 29 Sep 2022 09:20:24 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Kommentiert: Warum muss auch eine komplett nur für den Eigenverbrauch betriebene PV-Anlage gedrosselt werden?</title>
<link>//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/9052/warum-muss-auch-eine-komplett-nur-f%C3%BCr-den-eigenverbrauch-betriebene-pv-anlage-gedrosselt-werden?show=9113#c9113</link>
<description>Es ist keine Logik, es steht im EEG. Wenn man die Spezifikation der Module liest, steht da eine Angabe in Wp ( Watt peak ), welche normalerweise mit 1000W pro m² gemessen wurde. Die wahre Leistung in unseren Breiten ist weitaus geringer. Sie liegt etwa bei 800W/m². Wenn der Hersteller in seiner Spec auch diese Werte angibt, rechnen sie mal. Sie kommen bei optimaler Ausrichtung und Mitführung mit der Sonne auf etwa 74%. &amp;nbsp;Also knapp neben den geforderten 70%. Nicht aufregen - es ist in keinster Weise leicht zu messen. Das sind alles nur Blasen - Aussagen von Leuten - die keine Ahnung haben.</description>
<category>Photovoltaik</category>
<guid isPermaLink="true">//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/9052/warum-muss-auch-eine-komplett-nur-f%C3%BCr-den-eigenverbrauch-betriebene-pv-anlage-gedrosselt-werden?show=9113#c9113</guid>
<pubDate>Fri, 19 Nov 2021 21:13:42 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Führt auch diffuse Einstrahlung bei unterschiedlicher Ausrichtung der PV-Module zu unterschiedlichen Erträgen ?</title>
<link>//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/9059/f%C3%BChrt-auch-diffuse-einstrahlung-bei-unterschiedlicher-ausrichtung-der-pv-module-zu-unterschiedlichen-ertr%C3%A4gen?show=9112#a9112</link>
<description>


&lt;p&gt;
		diffuses, also richtungsloses Licht kommt von &amp;uuml;berall. Auch vom Boden wird es (einmal mehr) reflektiert. Wenn das Modul also aufgest&amp;auml;ndert ist wendet es sich von einem Teil der Strahlung ab. Das meiste Licht erreicht das Modul, wenn es &quot;platt&quot; auf dem Boden/der Dachhaut liegt. Wegen Selbstreinigung durch Regen sind 10&amp;deg; Aufstellwinkel sinnvoll.
	&lt;/p&gt;

</description>
<category>Photovoltaik</category>
<guid isPermaLink="true">//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/9059/f%C3%BChrt-auch-diffuse-einstrahlung-bei-unterschiedlicher-ausrichtung-der-pv-module-zu-unterschiedlichen-ertr%C3%A4gen?show=9112#a9112</guid>
<pubDate>Tue, 16 Nov 2021 09:49:43 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Kein Strom-Liefervertrag des Vermieters</title>
<link>//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/9066/kein-strom-liefervertrag-des-vermieters?show=9099#a9099</link>
<description>


&lt;p&gt;
		&lt;span style=&quot;color: rgb(44, 59, 90); font-family: Ubuntu, Helvetica, Arial, FreeSans, sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(244, 244, 244);&quot;&gt;Hallo Anonym und alle Mitleser,&lt;/span&gt;
&lt;br style=&quot;box-sizing: border-box; color: rgb(44, 59, 90); font-family: Ubuntu, Helvetica, Arial, FreeSans, sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(244, 244, 244);&quot;&gt;
&lt;br style=&quot;box-sizing: border-box; color: rgb(44, 59, 90); font-family: Ubuntu, Helvetica, Arial, FreeSans, sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(244, 244, 244);&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(44, 59, 90); font-family: Ubuntu, Helvetica, Arial, FreeSans, sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(244, 244, 244);&quot;&gt;das w&amp;auml;re ein Fall f&amp;uuml;r eine Rechtsberatung die wir Solar hier nicht durchf&amp;uuml;hren k&amp;ouml;nne/d&amp;uuml;rfen... denn das d&amp;uuml;rfen nur zugelassene Anw&amp;auml;lte.&lt;/span&gt;
&lt;br style=&quot;box-sizing: border-box; color: rgb(44, 59, 90); font-family: Ubuntu, Helvetica, Arial, FreeSans, sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(244, 244, 244);&quot;&gt;
&lt;br style=&quot;box-sizing: border-box; color: rgb(44, 59, 90); font-family: Ubuntu, Helvetica, Arial, FreeSans, sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(244, 244, 244);&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(44, 59, 90); font-family: Ubuntu, Helvetica, Arial, FreeSans, sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(244, 244, 244);&quot;&gt;Sonnige Gr&amp;uuml;&amp;szlig;e,&lt;/span&gt;
&lt;br style=&quot;box-sizing: border-box; color: rgb(44, 59, 90); font-family: Ubuntu, Helvetica, Arial, FreeSans, sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(244, 244, 244);&quot;&gt;
&lt;br style=&quot;box-sizing: border-box; color: rgb(44, 59, 90); font-family: Ubuntu, Helvetica, Arial, FreeSans, sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(244, 244, 244);&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(44, 59, 90); font-family: Ubuntu, Helvetica, Arial, FreeSans, sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(244, 244, 244);&quot;&gt;MS&lt;/span&gt;
&lt;br&gt;&lt;/p&gt;

</description>
<category>Photovoltaik</category>
<guid isPermaLink="true">//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/9066/kein-strom-liefervertrag-des-vermieters?show=9099#a9099</guid>
<pubDate>Tue, 13 Apr 2021 11:15:51 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>3-phasiger WR und 1-phasiger Batteriewechselrichter</title>
<link>//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/9063/3-phasiger-wr-und-1-phasiger-batteriewechselrichter?show=9096#a9096</link>
<description>


&lt;p&gt;
		Hallo Andreas,&amp;nbsp;
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;zwar sp&amp;auml;te Antwort, aber evtl. hilft es auch Anderen weiter:
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;Auch in der Nacht &amp;auml;ndert sich an der saldierenden Z&amp;auml;hlung nichts. Der SunnyHomeManager von SMA w&amp;uuml;rde dann van der Batterie zus&amp;auml;tzlich zur Last auf L1 auch noch die Leistung von L2 und L3 abgeben, sofern hier keine Leistungsgrenzen &amp;uuml;berschritten werden.&amp;nbsp;
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;Nur um den Z&amp;auml;hler zu bremsen wird keine 3phasige Ersatzstromversorgung (BatterieWR) ben&amp;ouml;tigt. Aber ich vermute dass der BatterieWR nicht mehr als eine zul&amp;auml;ssige Last von 4,6 kW abgeben wird, evtl. kurzzeitig 6 kW, aber grunds&amp;auml;tzlich nicht mehr als 4,6 kW pro Phase.&amp;nbsp;
	&lt;/p&gt;
	

&lt;p&gt;
		Sonnige Gr&amp;uuml;&amp;szlig;e,&amp;nbsp;
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
	

&lt;p&gt;
		MS
	&lt;/p&gt;

</description>
<category>Photovoltaik</category>
<guid isPermaLink="true">//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/9063/3-phasiger-wr-und-1-phasiger-batteriewechselrichter?show=9096#a9096</guid>
<pubDate>Tue, 13 Apr 2021 11:03:13 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Welche Verbraucher kann ich direkt an ein Solarmodul anschließen, ohne dass es Schaden leidet?</title>
<link>//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/9093/welche-verbraucher-kann-ich-direkt-an-ein-solarmodul-anschlie%C3%9Fen-ohne-dass-es-schaden-leidet?show=9094#a9094</link>
<description>


&lt;p&gt;
		 Die Frage ist seeehr allgemein. Das Solarmodul ist ein Generator. Wenn sie eine h&amp;ouml;here Leistung ( als es selbst erzeugen kann ) als Last anschlie&amp;szlig;en bricht die Spannung zusammen. Es passiert NICHTS. Also&amp;nbsp; k&amp;ouml;nnen sie selbst die Verbraucher aussuchen. Vergleichen sie die Spannung der Verbraucher ( alles bitte NUR Gleichspannung ) und die des Moduls und es wird funktionieren. Ein Heizstab wird warm werden, eine 230V Gl&amp;uuml;hbirne wird nicht leuchten, aber warm werden, eine Fahrradgl&amp;uuml;hbirne wird auf der Stelle vergl&amp;uuml;hen, usw.
&lt;br&gt;&lt;/p&gt;

</description>
<category>Photovoltaik</category>
<guid isPermaLink="true">//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/9093/welche-verbraucher-kann-ich-direkt-an-ein-solarmodul-anschlie%C3%9Fen-ohne-dass-es-schaden-leidet?show=9094#a9094</guid>
<pubDate>Mon, 22 Mar 2021 20:27:12 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Keine Einspeisung, da hoher Eigenverbrauch. Ist das möglich?</title>
<link>//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/9055/keine-einspeisung-da-hoher-eigenverbrauch-ist-das-m%C3%B6glich?show=9092#a9092</link>
<description>


&lt;p&gt;
		Sowas gibt es selbstverst&amp;auml;ndlich, zwischenzeitlich sogar h&amp;auml;ufiger. Es handelt sich hierbei um ein sogenannte Nulleinspeiseanlage. Der zust&amp;auml;ndige Verteilnetzbetreiber gibt die Bedingungen in diesem Fall vor.
&lt;br&gt;&lt;/p&gt;

</description>
<category>Photovoltaik</category>
<guid isPermaLink="true">//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/9055/keine-einspeisung-da-hoher-eigenverbrauch-ist-das-m%C3%B6glich?show=9092#a9092</guid>
<pubDate>Wed, 10 Mar 2021 09:12:32 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Wechselrichter beschränken um EEG-Umlage zu vermeiden?</title>
<link>//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/9068/wechselrichter-beschr%C3%A4nken-um-eeg-umlage-zu-vermeiden?show=9090#a9090</link>
<description>


&lt;p&gt;
		Technisch d&amp;uuml;rfte es m&amp;ouml;chlich sein. Man m&amp;uuml;sste pr&amp;uuml;fen, was die Wechselrichterkonfiguration zul&amp;auml;sst.
	&lt;/p&gt;
	

&lt;p&gt;
		Man m&amp;uuml;sste das Baujahr der Anlage kennen. Mit dem neuen EEG 2021 sind ausserdem nun Anlagen bis 30 kWp von der EEG-Umlage, umgangssprachlich Sonnensteuer genannt, befreit. Allerdings gibt es gewisse Ausnahmen f&amp;uuml;r die Befreiung. Hier muss man aufpassen.
&lt;br&gt;&lt;/p&gt;

</description>
<category>Photovoltaik</category>
<guid isPermaLink="true">//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/9068/wechselrichter-beschr%C3%A4nken-um-eeg-umlage-zu-vermeiden?show=9090#a9090</guid>
<pubDate>Wed, 10 Mar 2021 09:04:54 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Starker Lärm bei Wind von der PV Anlage</title>
<link>//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/9069/starker-l%C3%A4rm-bei-wind-von-der-pv-anlage?show=9089#a9089</link>
<description>


&lt;p&gt;
		Scheinbar wird ein Unterdruck erzeugt an Bauteilen Schall oder es handet sich um Schwingungen. Abhilfe k&amp;ouml;nnte ein Windleitblech schaffen.
&lt;br&gt;&lt;/p&gt;

</description>
<category>Photovoltaik</category>
<guid isPermaLink="true">//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/9069/starker-l%C3%A4rm-bei-wind-von-der-pv-anlage?show=9089#a9089</guid>
<pubDate>Wed, 10 Mar 2021 08:59:19 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Zählergebühr für Zweirichtungszähler rechtens wenn kein Vergütung bezogen wird?</title>
<link>//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/9084/z%C3%A4hlergeb%C3%BChr-f%C3%BCr-zweirichtungsz%C3%A4hler-rechtens-wenn-kein-verg%C3%BCtung-bezogen-wird?show=9088#a9088</link>
<description>


&lt;p&gt;
		Es ist definitiv nicht &amp;uuml;blich aus meiner Sicht. Ausnahmen gibt es allerdings.
&lt;br&gt; In welchem Vernetzbetreibergebiet wohnen Sie? Oft ist auch der Austausch des alten Einrichtungsz&amp;auml;hlers gegen einen Zweirichtungsz&amp;auml;hler kostenlos, wie zum Beispiel im Gebiet der Bayernwerk AG. Die Kosten sind bereits in der monatlichen Grundgeb&amp;uuml;hr des Energieversorgers enthalten. Dieser f&amp;uuml;hrt einen Teil an den Verteilnetzbetreiber ab. Die Preise f&amp;uuml;r Tausch oder Leihgeb&amp;uuml;hr m&amp;uuml;ssten bei Ihrem Vernetzbetreiber auf der Homepage einsehbar sein.
&lt;br&gt;Eventuell sogar rechtlichen Beistand einholen bei Kanzlei N&amp;uuml;mann+Siebert.
&lt;br&gt;&lt;/p&gt;

</description>
<category>Photovoltaik</category>
<guid isPermaLink="true">//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/9084/z%C3%A4hlergeb%C3%BChr-f%C3%BCr-zweirichtungsz%C3%A4hler-rechtens-wenn-kein-verg%C3%BCtung-bezogen-wird?show=9088#a9088</guid>
<pubDate>Wed, 10 Mar 2021 08:57:15 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Eigentümer und Nutzerwechsel einer Photovoltaikanlage Bj 2005</title>
<link>//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/9072/eigent%C3%BCmer-und-nutzerwechsel-einer-photovoltaikanlage-bj-2005?show=9087#a9087</link>
<description>


&lt;p&gt;Die Anlage muss im Marktstammdatenregister gemeldet bzw umgemeldet werden. Der zust&amp;auml;ndige Verteilnetzbetreiber wird somit informiert oder sie nehmen zu ihm extra Kontakt auf.
&lt;br&gt;&lt;/p&gt;

</description>
<category>Photovoltaik</category>
<guid isPermaLink="true">//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/9072/eigent%C3%BCmer-und-nutzerwechsel-einer-photovoltaikanlage-bj-2005?show=9087#a9087</guid>
<pubDate>Wed, 10 Mar 2021 08:50:57 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Wie funktioniert dieAutomatik eines Wechselrichters bei der Voltaik anlage ?</title>
<link>//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/9085/wie-funktioniert-dieautomatik-eines-wechselrichters-bei-der-voltaik-anlage</link>
<description>

</description>
<category>Photovoltaik</category>
<guid isPermaLink="true">//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/9085/wie-funktioniert-dieautomatik-eines-wechselrichters-bei-der-voltaik-anlage</guid>
<pubDate>Thu, 18 Feb 2021 16:44:13 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Ich suche einen PV-Anlageninstallateur / Anbieter Nähe 30700 Uzès</title>
<link>//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/9083/ich-suche-einen-pv-anlageninstallateur-anbieter-n%C3%A4he-30700-uz%C3%A8s</link>
<description>

</description>
<category>Photovoltaik</category>
<guid isPermaLink="true">//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/9083/ich-suche-einen-pv-anlageninstallateur-anbieter-n%C3%A4he-30700-uz%C3%A8s</guid>
<pubDate>Thu, 21 Jan 2021 14:00:39 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Reparatur von Photovoltaik Wechselrichter in Spanien</title>
<link>//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/9082/reparatur-von-photovoltaik-wechselrichter-in-spanien</link>
<description>


&lt;p&gt;
		 PS Photovoltaik Anlage in Spanien&amp;nbsp; 
	&lt;/p&gt;
	

&lt;p&gt;
		Torre de la Horadada&amp;nbsp; 
	&lt;/p&gt;
	

&lt;p&gt;
		Fragata 123&amp;nbsp; 
	&lt;/p&gt;
	

&lt;p&gt;
		&lt;img alt=&quot;image&quot; src=&quot;//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/?qa=blob&amp;amp;qa_blobid=11652357363108219389&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;image&quot; src=&quot;//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/?qa=blob&amp;amp;qa_blobid=13999134104147342958&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;image&quot; src=&quot;//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/?qa=blob&amp;amp;qa_blobid=1808524899798776971&quot;&gt;
&lt;br&gt;&lt;/p&gt;

</description>
<category>Photovoltaik</category>
<guid isPermaLink="true">//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/9082/reparatur-von-photovoltaik-wechselrichter-in-spanien</guid>
<pubDate>Wed, 20 Jan 2021 09:03:25 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Kann man eine PV-Anlage ganz ohne das Finanzamt betreiben?</title>
<link>//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/9075/kann-man-eine-pv-anlage-ganz-ohne-das-finanzamt-betreiben?show=9079#a9079</link>
<description>


&lt;p&gt;
		zu dem letzten Satz: WARUM ?
	&lt;/p&gt;
	

&lt;p&gt;
		tun sie es einfach - aber achten sie auf die gesetzlichen Regelungen.
	&lt;/p&gt;
	

&lt;p&gt;
		anmelden, 70%, so viel wie m&amp;ouml;glich selbst verbrauchen, den Rest verschenken, KEINE EEG Verg&amp;uuml;tung
&lt;br&gt;&lt;/p&gt;

</description>
<category>Photovoltaik</category>
<guid isPermaLink="true">//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/9075/kann-man-eine-pv-anlage-ganz-ohne-das-finanzamt-betreiben?show=9079#a9079</guid>
<pubDate>Wed, 06 Jan 2021 11:16:18 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Hallo   muß ich für jedes Modul im String einen Optimierer montieren oder nur für die verschatteten. Danke</title>
<link>//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/9073/hallo-mu%C3%9F-ich-f%C3%BCr-jedes-modul-im-string-einen-optimierer-montieren-oder-nur-f%C3%BCr-die-verschatteten-danke?show=9078#a9078</link>
<description>


&lt;p&gt;
		nur f&amp;uuml;r die Module, welche einer Verschattung unterliegen k&amp;ouml;nnen - &amp;uuml;ber das ganze Jahr gesehen.
	&lt;/p&gt;
	

&lt;p&gt;
		ein Optimierer tut nur so als wenn das verschattete Modul nicht da w&amp;auml;re und f&amp;auml;ngt bei einer ganz niedrigen Spannung an zu arbeiten.
	&lt;/p&gt;
	

&lt;p&gt;
		und er kostet nat&amp;uuml;rlich etwas
&lt;br&gt;&lt;/p&gt;

</description>
<category>Photovoltaik</category>
<guid isPermaLink="true">//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/9073/hallo-mu%C3%9F-ich-f%C3%BCr-jedes-modul-im-string-einen-optimierer-montieren-oder-nur-f%C3%BCr-die-verschatteten-danke?show=9078#a9078</guid>
<pubDate>Wed, 06 Jan 2021 11:11:02 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Solarmodul - Welche Leistung bei welcher Bestrahlung?</title>
<link>//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/8481/solarmodul-welche-leistung-bei-welcher-bestrahlung?show=9077#a9077</link>
<description>


&lt;p&gt;
		sp&amp;auml;te Antwort:
	&lt;/p&gt;
	

&lt;p&gt;
		1.) heutzutage gibt es Datenbl&amp;auml;tter woraus das hervorgeht ( 1000W/m&amp;sup2; und 800W/m&amp;sup2; )
&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
	

&lt;p&gt;
		2.) es gibt Messungen und Studien &amp;uuml;ber den Ertrag pro Anstellwinkel ( Tilt Angel )
	&lt;/p&gt;
	

&lt;p&gt;
		3.) die Module sind sehr viel besser geworden in Bezug auf die Streulichtwandlung ( Winkel der Einstrahlung in Bezug auf das Modul ). Diese Daten habe ich aber bisher NICHT gefunden, nur selbst gemessen. Sie sind stark von der Bauform der Zellen abh&amp;auml;ngig und unterschiedlich in x- und y-Richtung
	&lt;/p&gt;
	

&lt;p&gt;
		4.) es gibt etliche Sonnenstandsertragsrechner
	&lt;/p&gt;
	

&lt;p&gt;
		z.B.
	&lt;/p&gt;
	

&lt;p&gt;
		&lt;a href=&quot;https://solargis.info/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://solargis.info/&lt;/a&gt;
	&lt;/p&gt;
	

&lt;p&gt;
		&lt;a href=&quot;https://ec.europa.eu/jrc/en/pvgis&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://ec.europa.eu/jrc/en/pvgis&lt;/a&gt;
&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
	

&lt;p&gt;
		&lt;a href=&quot;https://www.sonnenverlauf.de/#/52.516,13.3769,10/2021.01.06/11:43/1/3&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://www.sonnenverlauf.de/#/52.516,13.3769,10/2021.01.06/11:43/1/3&lt;/a&gt;
	&lt;/p&gt;
	

&lt;p&gt;
		und mein Tip an ALLE
	&lt;/p&gt;
	

&lt;p&gt;
		machen sie so viele Module auf's Dach wie draufgehen ( sie werden immer besser und billiger ), speisen sie in ihr Hausnetz ein, besorgen sie sich einen SmartMeter von der PV Community - aber Achtung bei der Begrenzung auf 70%. Da mu&amp;szlig; man aufpassen wo und wie gemessen wird !! Die 70% beziehen sich NUR auf die Leistung, welche das Haus verl&amp;auml;sst. Und anmelden nicht vergessen.
&lt;br&gt;&lt;/p&gt;

</description>
<category>Photovoltaik</category>
<guid isPermaLink="true">//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/8481/solarmodul-welche-leistung-bei-welcher-bestrahlung?show=9077#a9077</guid>
<pubDate>Wed, 06 Jan 2021 11:03:57 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Welche maximale Leistung sollte meine PV Anlage erzeugen</title>
<link>//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/9074/welche-maximale-leistung-sollte-meine-pv-anlage-erzeugen?show=9076#a9076</link>
<description>


&lt;p&gt;
		 Hallo, ich versuche mal das etwas verst&amp;auml;ndlich zu erkl&amp;auml;ren. 
	&lt;/p&gt;
	

&lt;p&gt;
		1.) die 13,6kWp sind bestimmt Datenblattangaben des Herstellers der PV-Module bei 1000W pro m&amp;sup2;.
&lt;br&gt;Die haben wir NICHT in Deutschland. Es gibt noch eine zweite Angabe in dem Datenblatt und die bezieht sich auf 800W/m&amp;sup2;. Rechnen sie mal die prozentuale Abweichung aus und sie kommen auf etwas mehr als 70%. 
	&lt;/p&gt;
	

&lt;p&gt;
		2.) das Gesetz schreibt vor - ab einer Grenze - die gewandelte Leistung am Einspeisepunkt auf 70% der 13,6kWp zu begrenzen. 
	&lt;/p&gt;
	

&lt;p&gt;
		3. ihre Anlage hat einen guten Winkel f&amp;uuml;r den niedrigeren Sonnenstand im Winter ( ca. 14&amp;deg; &amp;uuml;ber Horizont ) 
	&lt;/p&gt;
	

&lt;p&gt;
		4.) ihre Anlage ist nicht nach S&amp;uuml;den ausgerichtet 
	&lt;/p&gt;
	

&lt;p&gt;
		5.) die gemessene Leistung ist im Okt und Nov
&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
	

&lt;p&gt;
		unter all diesen Faktoren - sage ich - PRIMA 
	&lt;/p&gt;

</description>
<category>Photovoltaik</category>
<guid isPermaLink="true">//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/9074/welche-maximale-leistung-sollte-meine-pv-anlage-erzeugen?show=9076#a9076</guid>
<pubDate>Wed, 06 Jan 2021 10:31:16 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Onlinezugang zu einer von Ihnen gekauften PV Anlage in Stralsund</title>
<link>//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/9071/onlinezugang-zu-einer-von-ihnen-gekauften-pv-anlage-in-stralsund</link>
<description>


&lt;p&gt;
		 2011 hatte mir Ihre Firma einen Internet Zugang mitgeteilt bei dem ich mir den t&amp;auml;glichen Ertrag ansehen konnte: &lt;a rel=&quot;nofollow&quot; href=&quot;http://www.azur-projekt.de/Stralsund&quot;&gt;www.azur-projekt.de/Stralsund&lt;/a&gt;. Leider funktioniert dieser Zugang schon lange nicht mehr. gibt es einen neuen Zugang? 
	&lt;/p&gt;

</description>
<category>Photovoltaik</category>
<guid isPermaLink="true">//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/9071/onlinezugang-zu-einer-von-ihnen-gekauften-pv-anlage-in-stralsund</guid>
<pubDate>Sat, 07 Nov 2020 13:37:42 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Geräusche Photovoltaik Anlage</title>
<link>//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/9070/ger%C3%A4usche-photovoltaik-anlage</link>
<description>


&lt;p&gt;
		 Hallo,&amp;nbsp; 
	&lt;/p&gt;
	

&lt;p&gt;
		seit einigen Wochen h&amp;ouml;re ich Nachts Ger&amp;auml;usche auf der Dachseite wo die Anlage montiert ist. Ein schnelles Tropfen... dumpf, auch unterschiedlich schnell. Etwa wie Stromfluss unterbrochen. Was k&amp;ouml;nnte das sein? 
	&lt;/p&gt;
	

&lt;p&gt;
		
&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
	

&lt;p&gt;
		LG Danilo&amp;nbsp; 
	&lt;/p&gt;

</description>
<category>Photovoltaik</category>
<guid isPermaLink="true">//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/9070/ger%C3%A4usche-photovoltaik-anlage</guid>
<pubDate>Wed, 04 Nov 2020 17:06:53 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Wie kann ich eine Tiefenbrunnenpumpe mit 1,1 Kw/400V an meinem Teich über PV-Module betreiben?</title>
<link>//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/9065/wie-kann-ich-eine-tiefenbrunnenpumpe-mit-1-1-kw-400v-an-meinem-teich-%C3%BCber-pv-module-betreiben</link>
<description>


&lt;p&gt;
		Wegen der Trockenheit in den letzten Jahren haben wir f&amp;uuml;r unseren Naturteich (1200m&amp;sup2;) einen Brunnen bohren lassen. Der Brunnen wird von einer Tiefenbrunnenpumpe mit 1,1Kw &amp;uuml;ber Drehstrom betrieben. Das Gel&amp;auml;nde verf&amp;uuml;gt &amp;uuml;ber keine Stromnetzanbindung. Daher wird die Pumpe momentan &amp;uuml;ber einen Dieselgenerator angetrieben. Das ist nicht gerade Umweltfreundlich. Daher w&amp;uuml;rde ich gern Photovoltaik-Technik daf&amp;uuml;r einsetzen. Geht das und was ben&amp;ouml;tige ich daf&amp;uuml;r?
	&lt;/p&gt;

</description>
<category>Photovoltaik</category>
<guid isPermaLink="true">//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/9065/wie-kann-ich-eine-tiefenbrunnenpumpe-mit-1-1-kw-400v-an-meinem-teich-%C3%BCber-pv-module-betreiben</guid>
<pubDate>Tue, 15 Sep 2020 06:30:05 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Suche Modul das höchstens 1,72 Meter lang, 1,02 Meter breit ist mit der höchsten Leistung</title>
<link>//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/9062/suche-modul-das-h%C3%B6chstens-1-72-meter-lang-1-02-meter-breit-ist-mit-der-h%C3%B6chsten-leistung</link>
<description>

</description>
<category>Photovoltaik</category>
<guid isPermaLink="true">//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/9062/suche-modul-das-h%C3%B6chstens-1-72-meter-lang-1-02-meter-breit-ist-mit-der-h%C3%B6chsten-leistung</guid>
<pubDate>Wed, 12 Aug 2020 16:00:43 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Wo findet man kostenlos Einspeiseprofile (1/4 Std)  für PV-Anlagen?</title>
<link>//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/9060/wo-findet-man-kostenlos-einspeiseprofile-1-4-std-f%C3%BCr-pv-anlagen</link>
<description>

</description>
<category>Photovoltaik</category>
<guid isPermaLink="true">//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/9060/wo-findet-man-kostenlos-einspeiseprofile-1-4-std-f%C3%BCr-pv-anlagen</guid>
<pubDate>Wed, 24 Jun 2020 11:28:31 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Warum ist eine Überwachung von PV Modulen im Rhythmus von drei Minuten notwendig?</title>
<link>//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/9058/warum-ist-eine-%C3%BCberwachung-von-pv-modulen-im-rhythmus-von-drei-minuten-notwendig</link>
<description>

</description>
<category>Photovoltaik</category>
<guid isPermaLink="true">//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/9058/warum-ist-eine-%C3%BCberwachung-von-pv-modulen-im-rhythmus-von-drei-minuten-notwendig</guid>
<pubDate>Sun, 24 May 2020 10:54:29 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Führende EPC Firmen für industrial / commercial photovoltaic fields / plants</title>
<link>//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/9056/f%C3%BChrende-epc-firmen-f%C3%BCr-industrial-commercial-photovoltaic-fields-plants</link>
<description>


&lt;p&gt;
		 Sehr geehrte Damen und Herren, 
	&lt;/p&gt;
	

&lt;p&gt;
		meine Frage an die Experten bezieht sich auf EPC's - wie SMA Solar, Ingeteam, Power Electronics, SUNGROW - f&amp;uuml;r commercial and industrial photovoltaik fields. 
	&lt;/p&gt;
	

&lt;p&gt;
		Ich w&amp;uuml;rde mir gerne einen &amp;Uuml;berblick verschaffen welches die etwa 10 bedeutensten Firmen in Europe, den USA, Near/ Middle East und Asien sind. 
	&lt;/p&gt;
	

&lt;p&gt;
		Zudem interessieren mich die je etwa 10 f&amp;uuml;hrenden operating companies f&amp;uuml;r photovoltaic fields in diesen Regionen. 
	&lt;/p&gt;
	

&lt;p&gt;
		
&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
	

&lt;p&gt;
		Ich w&amp;uuml;rde mich sehr freuen, wenn ich hier eine entsprechende &amp;Uuml;bersicht erhalten k&amp;ouml;nnte. 
	&lt;/p&gt;
	

&lt;p&gt;
		
&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
	

&lt;p&gt;
		Besten Dank im Voraus und freundliche Gr&amp;uuml;&amp;szlig;e 
	&lt;/p&gt;
	

&lt;p&gt;
		M. Kaiser 
	&lt;/p&gt;

</description>
<category>Photovoltaik</category>
<guid isPermaLink="true">//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/9056/f%C3%BChrende-epc-firmen-f%C3%BCr-industrial-commercial-photovoltaic-fields-plants</guid>
<pubDate>Wed, 20 May 2020 11:36:01 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Welcher ist erfahrungsgemäß der Eigenverbrauchsanteil bei der Verwendung von PV-Strom?</title>
<link>//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/9054/welcher-ist-erfahrungsgem%C3%A4%C3%9F-der-eigenverbrauchsanteil-bei-der-verwendung-von-pv-strom</link>
<description>

</description>
<category>Photovoltaik</category>
<guid isPermaLink="true">//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/9054/welcher-ist-erfahrungsgem%C3%A4%C3%9F-der-eigenverbrauchsanteil-bei-der-verwendung-von-pv-strom</guid>
<pubDate>Fri, 15 May 2020 05:51:01 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Frage zu meiner PV Verlagerung Volleinspeiseanlage 9.32kWp</title>
<link>//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/9051/frage-zu-meiner-pv-verlagerung-volleinspeiseanlage-9-32kwp</link>
<description>


&lt;div class=&quot;mail-message expanded&quot; style=&quot;color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; font-size: 12.8px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;&quot;&gt;
		

&lt;p style=&quot;margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
			&lt;span style=&quot;font-size: 9.5pt; font-family: Arial, sans-serif;&quot; lang=&quot;DE&quot;&gt;E&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 9.5pt; font-family: Arial, sans-serif;&quot;&gt;ine bislang ungekl&amp;auml;rte Frage zu &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 9.5pt; font-family: Arial, sans-serif;&quot; lang=&quot;DE&quot;&gt;der&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 9.5pt; font-family: Arial, sans-serif;&quot;&gt; aktuell laufenden Verlagerung &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 9.5pt; font-family: Arial, sans-serif;&quot; lang=&quot;DE&quot;&gt;meiner&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 9.5pt; font-family: Arial, sans-serif;&quot;&gt; PV Anlage (9,32kWp Volleinspeiseanlage&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 9.5pt; font-family: Arial, sans-serif;&quot; lang=&quot;DE&quot;&gt;,&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 9.5pt; font-family: Arial, sans-serif;&quot;&gt; 33ct/kWh Verg&amp;uuml;tung noch 9Jahre innerhalb des Ortes) &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 9.5pt; font-family: Arial, sans-serif;&quot; lang=&quot;DE&quot;&gt;Diese &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 9.5pt; font-family: Arial, sans-serif;&quot;&gt;bleibt Volleinspeiseanlage &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 9.5pt; font-family: Arial, sans-serif;&quot; lang=&quot;DE&quot;&gt;und &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 9.5pt; font-family: Arial, sans-serif;&quot;&gt;kommt auf das neue Dach auf dem ich auch eine viel sp&amp;auml;ter errichtete PV Anlage mit Batterie habe.&lt;/span&gt;
		&lt;/p&gt;
		

&lt;p style=&quot;margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
			&lt;span style=&quot;font-size: 9.5pt; font-family: Arial, sans-serif;&quot;&gt;Frage: Diese 70% Abregelung (Wechselrichterbegrenzung) wurde die bei Einf&amp;uuml;hrung im Jahre ... nur f&amp;uuml;r Neuanlagen eingef&amp;uuml;hrt oder f&amp;uuml;r alle Anlagen die zum Einf&amp;uuml;hrungszeitpunkt schon bestandenen Anlagen?&lt;/span&gt;
		&lt;/p&gt;
		

&lt;p style=&quot;margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
			&lt;span style=&quot;font-size: 9.5pt; font-family: Arial, sans-serif;&quot;&gt;Gibt es daher ggf. Ausnahmen bei Verlagerung einer solchen Altbestandsanlage d.h. ggf &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 9.5pt; font-family: Arial, sans-serif;&quot; lang=&quot;DE&quot;&gt;g&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 9.5pt; font-family: Arial, sans-serif;&quot;&gt;reift die Abregelung nicht?&lt;/span&gt;
		&lt;/p&gt;
		

&lt;p style=&quot;margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
			&lt;span style=&quot;font-size: 9.5pt; font-family: Arial, sans-serif;&quot; lang=&quot;DE&quot;&gt;Ich h&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 9.5pt; font-family: Arial, sans-serif;&quot;&gt;abe dazu noch nirgen&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 9.5pt; font-family: Arial, sans-serif;&quot; lang=&quot;DE&quot;&gt;d&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 9.5pt; font-family: Arial, sans-serif;&quot;&gt;s&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 9.5pt; font-family: Arial, sans-serif;&quot; lang=&quot;DE&quot;&gt;,&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 9.5pt; font-family: Arial, sans-serif;&quot;&gt; auch nicht &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 9.5pt; font-family: Arial, sans-serif;&quot; lang=&quot;DE&quot;&gt;in der &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 9.5pt; font-family: Arial, sans-serif;&quot;&gt;Clearingstelle&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 9.5pt; font-family: Arial, sans-serif;&quot; lang=&quot;DE&quot;&gt;,&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 9.5pt; font-family: Arial, sans-serif;&quot; lang=&quot;DE&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 9.5pt; font-family: Arial, sans-serif;&quot; lang=&quot;DE&quot;&gt;et&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 9.5pt; font-family: Arial, sans-serif;&quot;&gt;was gelesen&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 9.5pt; font-family: Arial, sans-serif;&quot; lang=&quot;DE&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 9.5pt; font-family: Arial, sans-serif;&quot; lang=&quot;DE&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 9.5pt; font-family: Arial, sans-serif;&quot; lang=&quot;DE&quot;&gt;Ich &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 9.5pt; font-family: Arial, sans-serif;&quot;&gt;m&amp;ouml;chte mich nur absichern was meine zuk&amp;uuml;nftig&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 9.5pt; font-family: Arial, sans-serif;&quot; lang=&quot;DE&quot;&gt;en,&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 9.5pt; font-family: Arial, sans-serif;&quot;&gt; f&amp;uuml;r die Restlaufzeit zu erwartenden Ertr&amp;auml;ge sind.&lt;/span&gt;
		&lt;/p&gt;
		

&lt;p style=&quot;margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
			&lt;span style=&quot;font-size: 9.5pt; font-family: Arial, sans-serif;&quot;&gt;Noch &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 9.5pt; font-family: Arial, sans-serif;&quot; lang=&quot;DE&quot;&gt;et&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 9.5pt; font-family: Arial, sans-serif;&quot;&gt;was:&lt;/span&gt;
		&lt;/p&gt;
		

&lt;p style=&quot;margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
			&lt;span style=&quot;font-size: 9.5pt; font-family: Arial, sans-serif;&quot;&gt;Wenn ich hinter 4 von 40 besteh&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 9.5pt; font-family: Arial, sans-serif;&quot; lang=&quot;DE&quot;&gt;enden&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 9.5pt; font-family: Arial, sans-serif;&quot;&gt; Modulen aufgrund nun neuer Verschattung 4 Optimierer bauen muss&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 9.5pt; font-family: Arial, sans-serif;&quot; lang=&quot;DE&quot;&gt;,&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 9.5pt; font-family: Arial, sans-serif;&quot;&gt; &amp;auml;ndere ich doch nicht den Generator sprich das M&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 9.5pt; font-family: Arial, sans-serif;&quot; lang=&quot;DE&quot;&gt;o&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 9.5pt; font-family: Arial, sans-serif;&quot;&gt;dul selbst, korrekt? &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 9.5pt; font-family: Arial, sans-serif;&quot; lang=&quot;DE&quot;&gt;D&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 9.5pt; font-family: Arial, sans-serif;&quot;&gt;&amp;uuml;rfte ich doch sonst w&amp;uuml;rde der g&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 9.5pt; font-family: Arial, sans-serif;&quot; lang=&quot;DE&quot;&gt;a&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 9.5pt; font-family: Arial, sans-serif;&quot;&gt;nze Strang ja durch Verschattung einbrechen.&lt;/span&gt;
		&lt;/p&gt;
		

&lt;p style=&quot;margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
			&lt;span style=&quot;font-size: 9.5pt; font-family: Arial, sans-serif;&quot;&gt;Vielen Dank f&amp;uuml;r Ihre Infos &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 9.5pt; font-family: Arial, sans-serif;&quot; lang=&quot;DE&quot;&gt;hierf&amp;uuml;r&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 9.5pt; font-family: Arial, sans-serif;&quot;&gt; damit man alles richtig macht beim Umzug.&lt;/span&gt;
		&lt;/p&gt;
		

&lt;p style=&quot;margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
			&lt;span style=&quot;font-size: 9.5pt; font-family: Arial, sans-serif;&quot;&gt;Mfg&lt;/span&gt;
		&lt;/p&gt;
		

&lt;p style=&quot;margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
			&lt;span style=&quot;font-size: 9.5pt; font-family: Arial, sans-serif;&quot;&gt;Thomas&lt;/span&gt;
		&lt;/p&gt;
	&lt;/div&gt;

</description>
<category>Photovoltaik</category>
<guid isPermaLink="true">//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/9051/frage-zu-meiner-pv-verlagerung-volleinspeiseanlage-9-32kwp</guid>
<pubDate>Sat, 25 Apr 2020 21:30:27 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Ich habe seit einiger Zeit einen Leistungsverlust an meiner PV Anlage.</title>
<link>//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/9050/ich-habe-seit-einiger-zeit-einen-leistungsverlust-an-meiner-pv-anlage</link>
<description>


&lt;p&gt;
		&amp;nbsp;Hat jemand eine Idee was f&amp;uuml;r ein Problem an meiner Photofoltaikanlage vorliegen k&amp;ouml;nnte. Es gibt keine Verschattung. Die Anlage hat 9,6kwp und ist jetzt 9 Jahre alt und am Anfang liefen die beiden roten und gr&amp;uuml;nen Linien im Solarlog genau &amp;uuml;bereinander. An der Leistungs&amp;uuml;berwachung sieht man das das Problem am Wechselrichter 2 auf dem String 2 am deutlichsten auftritt, s. Bilder. Deutet das auf ein bzw. mehrere defekte Module hin, oder kann das eventuell eine andere Ursache haben? F&amp;uuml;r Eure Hilfe w&amp;auml;re ich sehr dankbar. Viele Gr&amp;uuml;&amp;szlig;e Bernd&lt;img alt=&quot;image&quot; src=&quot;//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/?qa=blob&amp;amp;qa_blobid=7884813751327425684&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;image&quot; src=&quot;//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/?qa=blob&amp;amp;qa_blobid=18255557818600508188&quot;&gt;
&lt;br&gt;&lt;/p&gt;

</description>
<category>Photovoltaik</category>
<guid isPermaLink="true">//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/9050/ich-habe-seit-einiger-zeit-einen-leistungsverlust-an-meiner-pv-anlage</guid>
<pubDate>Wed, 08 Apr 2020 13:48:19 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Kommentiert: Guerilla Solar: Einfach Solarmodule an die Steckdose anschließen?</title>
<link>//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/2498/guerilla-solar-einfach-solarmodule-an-die-steckdose-anschlie%C3%9Fen?show=9049#c9049</link>
<description>in den letzten Jahren gab es einige positive Entwicklungen zum Thema Balkonkraftwerk, Mini-PV, Plug &amp;amp; Play Solaranlagen . mehr Infos unter: &lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;https://herr-strom.de/i/fragen-and-antworten-zu-balkonkraftwerken&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://herr-strom.de/i/fragen-and-antworten-zu-balkonkraftwerken&lt;/a&gt;</description>
<category>Photovoltaik</category>
<guid isPermaLink="true">//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/2498/guerilla-solar-einfach-solarmodule-an-die-steckdose-anschlie%C3%9Fen?show=9049#c9049</guid>
<pubDate>Tue, 25 Feb 2020 08:52:21 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Gibt es Ersatzteile für SVT PVINO4KS oder Schaltplan mit Bauteilebeschreibung</title>
<link>//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/9048/gibt-es-ersatzteile-f%C3%BCr-svt-pvino4ks-oder-schaltplan-mit-bauteilebeschreibung</link>
<description>

</description>
<category>Photovoltaik</category>
<guid isPermaLink="true">//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/9048/gibt-es-ersatzteile-f%C3%BCr-svt-pvino4ks-oder-schaltplan-mit-bauteilebeschreibung</guid>
<pubDate>Sat, 22 Feb 2020 10:42:05 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Kein Aus für Solaranlagen nach 20 Jahren - Petition unterschreiben</title>
<link>//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/9047/kein-aus-f%C3%BCr-solaranlagen-nach-20-jahren-petition-unterschreiben</link>
<description>


&lt;p&gt;
		Hallo zusammen, es wurde eine Petition entwickelt, damit die alten PV Anlagen weiter laufen d&amp;uuml;rfen. Bitte Alle unterschreiben. www.sfv.de oder www.sotech.de ist der Link. Danke f&amp;uuml;r Eure Hilfe. Frau Gier
&lt;br&gt;&lt;/p&gt;

</description>
<category>Photovoltaik</category>
<guid isPermaLink="true">//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/9047/kein-aus-f%C3%BCr-solaranlagen-nach-20-jahren-petition-unterschreiben</guid>
<pubDate>Sun, 16 Feb 2020 09:57:18 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Ein Inselwechselrichter der nicht einspeist und zwischen einer Phase sitzt, saldiert ein Zähler dann auch?</title>
<link>//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/9046/ein-inselwechselrichter-der-nicht-einspeist-und-zwischen-einer-phase-sitzt-saldiert-ein-z%C3%A4hler-dann-auch</link>
<description>

</description>
<category>Photovoltaik</category>
<guid isPermaLink="true">//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/9046/ein-inselwechselrichter-der-nicht-einspeist-und-zwischen-einer-phase-sitzt-saldiert-ein-z%C3%A4hler-dann-auch</guid>
<pubDate>Fri, 07 Feb 2020 03:53:25 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Neubau mit PV Anlage</title>
<link>//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/9044/neubau-mit-pv-anlage?show=9045#a9045</link>
<description>


&lt;p&gt;
		Die 100%ige W&amp;Auml;RMEversorgung eines Hauses mit PV und W&amp;auml;rmepumpe ist m&amp;ouml;glich, wenn ein gro&amp;szlig;er W&amp;Auml;RMEspeicher im Erdreich im Sommer mit einem Sonnenkollektor auf h&amp;ouml;here Temperaturen aufgeheizt wird, als ein normaler Erdkollektor oder eine Tiefensonde liefert. Allerdings liefert die Photovoltaik im Winter ungef&amp;auml;hr nur so viel, wie im Haushalt verbraucht wird, dann l&amp;auml;uft die W&amp;auml;rmepumpe mit Netzstrom. Oder umgekehrt: der PV-Strom l&amp;auml;uft nur in die W&amp;auml;rmepumpe, dann braucht es das Stromnetz f&amp;uuml;r den Haushalt. Echte Autarkie auch im Winter schafft man nur mit saisonaler Speicherung &amp;uuml;ber Wasserstoff und R&amp;uuml;ckverstromung mit Brennstoffzelle, wobei die Abw&amp;auml;rme einen guten Teil des W&amp;auml;rmebedarfs abdeckt. Die ersten Erfahrungen damit werden gerade erst in Modellprojekten gesammelt.
	&lt;/p&gt;

</description>
<category>Photovoltaik</category>
<guid isPermaLink="true">//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/9044/neubau-mit-pv-anlage?show=9045#a9045</guid>
<pubDate>Fri, 31 Jan 2020 08:36:54 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Was ist die effektivste Lösung trotz blackout strom mit seiner pv anlage für Zuhause zur Verfügung zu haben?</title>
<link>//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/9035/was-ist-die-effektivste-l%C3%B6sung-trotz-blackout-strom-mit-seiner-pv-anlage-f%C3%BCr-zuhause-zur-verf%C3%BCgung-zu-haben?show=9040#a9040</link>
<description>


&lt;p&gt;
		Holla, was f&amp;uuml;r eine Frage Herr Brenner !! Ist das ein Test?
&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
	

&lt;p&gt;
		Die effektivste L&amp;ouml;sung gibt es derzeit NICHT und wird es aus die n&amp;auml;chste Zeit nicht geben.
	&lt;/p&gt;
	

&lt;p&gt;
		Meinen sie mit blackout den Stromausfall des &amp;ouml;ffentlichen Netzes? Wenn ja - was wollen sie betreiben, wenn der Strom ausgefallen ist? K&amp;ouml;nnen sie sich einschr&amp;auml;nken? Wie lange wollen sie die Versorgungsl&amp;uuml;cke &amp;uuml;berbr&amp;uuml;cken? UND dann brauchen sie einen Speicher.
&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
	

&lt;p&gt;
		Es wurde schon an vielen Stellen gerechnet - und es wird teuer. Sie betreiben dann eine INSEL !!
&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
	

&lt;p&gt;
		Ich bin da schon seit Jahren dran und habe selbst noch nicht die - f&amp;uuml;r mich - akzeptabele L&amp;ouml;sung gefunden.
	&lt;/p&gt;
	

&lt;p&gt;
		1.) waschen und sp&amp;uuml;len sie wenn die Sonne scheint
&lt;br&gt;2.) machen sie Wasser hei&amp;szlig; wenn die Sonne scheint
&lt;br&gt;3.) laden sie den Speicher wenn alles dies geschehen ist
&lt;br&gt;4.) den &amp;Uuml;berschu&amp;szlig; speisen sie dann ein ( verschenken ihn oder lassen ihn sich bezahlen - Achtung FA )
&lt;br&gt;5.) bauen sie ihre Hausstromanlage um auf zwei Kreise; vollst&amp;auml;ndig galvanisch getrennt
&lt;br&gt;6.) versorgen sie ihre Beleuchtungsk&amp;ouml;rper mit Gleichspannung, gewonnen aus dem Speicher
&lt;br&gt;7.) betreiben sie so wenig wie m&amp;ouml;glich mit selbsterzeugten 230V
	&lt;/p&gt;
	

&lt;p&gt;
		usw.
	&lt;/p&gt;
	

&lt;p&gt;
		Ich bin derzeit bei den RedoxFlow Speichern. Die sind skalierbar, wenn man Platz hat.
	&lt;/p&gt;
	

&lt;p&gt;
		Aber - kaufen sie sich zwei PV-Module und einen Mikroinverter und h&amp;auml;ngen ihn sofort an ihren Hausstromkreis. Und melden nicht vergessen.
	&lt;/p&gt;

</description>
<category>Photovoltaik</category>
<guid isPermaLink="true">//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/9035/was-ist-die-effektivste-l%C3%B6sung-trotz-blackout-strom-mit-seiner-pv-anlage-f%C3%BCr-zuhause-zur-verf%C3%BCgung-zu-haben?show=9040#a9040</guid>
<pubDate>Wed, 25 Dec 2019 13:07:35 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Kommentiert: Darf der Netzbetreiber Mess und Abrechnungsgebühren verlangen??</title>
<link>//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/3025/darf-der-netzbetreiber-mess-und-abrechnungsgeb%C3%BChren-verlangen?show=9039#c9039</link>
<description>Frau Jung, der Link ist jetzt ( 25.12.19 ) gebrochen; würden sie bitte den Neuen einfügen; ich habe ihn nicht gefunden</description>
<category>Photovoltaik</category>
<guid isPermaLink="true">//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/3025/darf-der-netzbetreiber-mess-und-abrechnungsgeb%C3%BChren-verlangen?show=9039#c9039</guid>
<pubDate>Wed, 25 Dec 2019 12:37:41 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Auf welcher gesetzlichen Grundlage können Stadtwerke nach Fertigstellung einer PV-Anlage hohe Kosten verlangen</title>
<link>//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/9034/auf-welcher-gesetzlichen-grundlage-k%C3%B6nnen-stadtwerke-nach-fertigstellung-einer-pv-anlage-hohe-kosten-verlangen?show=9038#a9038</link>
<description>


&lt;p&gt;
		an JWLOR
	&lt;/p&gt;
	

&lt;p&gt;
		zu ihrer Frage: k&amp;ouml;nnen sie nicht aber ....
	&lt;/p&gt;
	

&lt;p&gt;
		Die haben sich an die Regeln zu halten. H&amp;auml;ngt ihre PV-Anlage in der Luft oder soll sie an das &amp;ouml;ffentliche Netz angeschlossen werden? Haben sie einen Z&amp;auml;hlerschrank? Ist da noch Platz drin f&amp;uuml;r einen neuen Z&amp;auml;hler? Will die Feuerwehr einen Trennschalter? und und und
&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
	

&lt;p&gt;
		von meinem Informationsstand hat der roll-out der SmartMeter begonnen. Das bedeutet: Als Betreiber einer PV-Anlage gehoeren sie zu den Ersten die diese Z&amp;auml;hler bekommen m&amp;uuml;ssen. Sie k&amp;ouml;nnen nicht nein sagen.
	&lt;/p&gt;
	

&lt;p&gt;
		Sie k&amp;ouml;nnen aber den Messstellenbetreiber ausw&amp;auml;hlen / wechseln. Die PV Community hat aus ihren Reihen heraus einen gegr&amp;uuml;ndet. Schauen sie da mal nach.
	&lt;/p&gt;
	

&lt;p&gt;
		Zu den Teilen:
	&lt;/p&gt;
	

&lt;p&gt;
		verstehe ich und meine Recherche hat etwa einen Materialpreis von 450&amp;euro; ergeben; schwankt betr&amp;auml;chtlich nach oben !!
	&lt;/p&gt;
	

&lt;p&gt;
		Den &amp;Uuml;berspannungsschutz w&amp;uuml;rde ich nehmen, wenn sie in einem Gebiet wohnen, wo eine Blitzh&amp;auml;ufigkeit besteht. PV-Anlagen sollten von meiner Sicht her geerdet sein und dies wiederum erh&amp;ouml;ht das Risiko eines Einschlages und dies bedeutet dann - Schutz ihrer Ger&amp;auml;te - aber nur wenn sie wollen !!
&lt;br&gt;&lt;/p&gt;

</description>
<category>Photovoltaik</category>
<guid isPermaLink="true">//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/9034/auf-welcher-gesetzlichen-grundlage-k%C3%B6nnen-stadtwerke-nach-fertigstellung-einer-pv-anlage-hohe-kosten-verlangen?show=9038#a9038</guid>
<pubDate>Wed, 25 Dec 2019 12:30:33 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>West Insellösung, welche Balkonmodulen 2qm? Läuft damit Klimaanlage od Heizstrahler je 2kw?</title>
<link>//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/9033/west-insell%C3%B6sung-welche-balkonmodulen-2qm-l%C3%A4uft-damit-klimaanlage-od-heizstrahler-je-2kw?show=9036#a9036</link>
<description>


&lt;p&gt;
		Hallo Peer,&amp;nbsp;
	&lt;/p&gt;
	

&lt;p&gt;
		warum wollen Sie auf Ihrem Balkon eine PV-Insell&amp;ouml;sung aufbauen?&amp;nbsp;
	&lt;/p&gt;
	

&lt;p&gt;
		Idealerweise bauen Sie ein sogenanntes &quot;Balkonkraftwerk&quot; auf. Mit der zur Verf&amp;uuml;gung stehenden Fl&amp;auml;che kommen Sie auf ca. 600W Leistung, die bei Sonnenschein Ihren Verbrauchern zur Verf&amp;uuml;gung steht. Somit haben Sie Ihre eigenes, gr&amp;uuml;nes Stromkraftwerk. Von der Investition wesentlich g&amp;uuml;nstiger, als eine 2kw Inselanlage.
	&lt;/p&gt;
	

&lt;p&gt;
		Mehr Informationen dazu unter&amp;nbsp;
	&lt;/p&gt;
	

&lt;p&gt;
		&lt;a href=&quot;https://herr-strom.de/i/fragen-and-antworten&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://herr-strom.de/i/fragen-and-antworten&lt;/a&gt;
	&lt;/p&gt;
	

&lt;p&gt;
		mit den besten Gr&amp;uuml;&amp;szlig;en, Tom-Strom &amp;nbsp;
	&lt;/p&gt;

</description>
<category>Photovoltaik</category>
<guid isPermaLink="true">//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/9033/west-insell%C3%B6sung-welche-balkonmodulen-2qm-l%C3%A4uft-damit-klimaanlage-od-heizstrahler-je-2kw?show=9036#a9036</guid>
<pubDate>Thu, 19 Dec 2019 11:20:15 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Welche Firma steckt hinter München Solar?</title>
<link>//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/9029/welche-firma-steckt-hinter-m%C3%BCnchen-solar?show=9030#a9030</link>
<description>


&lt;p&gt;
		Gibt man M&amp;uuml;nchen Solar bei Google ein, findet man einige seri&amp;ouml;se Firmen. Wir bitten Sie, falls Sie konkrete Anfragen bzgl. einer Firma haben, diese detailliert auszuf&amp;uuml;hren. Ansonsten bitten wir Sie dringest Abstand zu halten von &amp;uuml;bler Nachrede.&amp;nbsp;
&lt;br&gt;&amp;nbsp;
&lt;br&gt;&lt;/p&gt;

</description>
<category>Photovoltaik</category>
<guid isPermaLink="true">//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/9029/welche-firma-steckt-hinter-m%C3%BCnchen-solar?show=9030#a9030</guid>
<pubDate>Thu, 17 Oct 2019 07:39:21 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Gibt es Unterschiede bei den Solar Panels? Hersteller?</title>
<link>//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/9027/gibt-es-unterschiede-bei-den-solar-panels-hersteller?show=9028#a9028</link>
<description>


&lt;p&gt;
		Hallo,
	&lt;/p&gt;
	

&lt;p&gt;
		die Module scheinen keine Probleme darzustellen, auch wenn die Datenbl&amp;auml;tter etwas d&amp;uuml;rftig sind. Das liegt wahrscheinlich am Konfektionierer/Anbieter. Diese ver&amp;auml;ndern oder vereinfachen die Standardangaben der richtigen Hersteller oft.
	&lt;/p&gt;
	

&lt;p&gt;
		Auch die Angaben zum an gebauten Wechselrichter (u.a. Normung, Kennlinie usw.), Kabeltyp, Unterkonstruktion (u.a. Normung, Ballastierung usw.), und Stecksystem (verschiedene DIN-VDE-Vorschriften) sind bei allen 3 Anbietern etwas d&amp;uuml;rftig.
	&lt;/p&gt;
	

&lt;p&gt;
		Das Thema Guerilla-PV wurde bereits in mehreren Threads besprochen:
	&lt;/p&gt;
	

&lt;p&gt;
		&lt;a rel=&quot;&quot; href=&quot;https://www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/search?q=balkon&amp;amp;start=20&quot;&gt;https://www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/search?q=balkon&amp;amp;start=20&lt;/a&gt;
	&lt;/p&gt;
	

&lt;p&gt;
		&lt;a rel=&quot;&quot; href=&quot;https://www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/search?q=guerilla&quot;&gt;https://www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/search?q=guerilla&lt;/a&gt;
	&lt;/p&gt;
	

&lt;p&gt;
		Vielleicht helfen diese bereits beantworteten und diskutierten Beitr&amp;auml;ge weiter.
	&lt;/p&gt;
	

&lt;p&gt;
		Viele Gr&amp;uuml;&amp;szlig;e
	&lt;/p&gt;

</description>
<category>Photovoltaik</category>
<guid isPermaLink="true">//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/9027/gibt-es-unterschiede-bei-den-solar-panels-hersteller?show=9028#a9028</guid>
<pubDate>Wed, 02 Oct 2019 04:50:03 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Ich bin auf der Suche nach einem Solarspezialisten / Praktiker als Geschäftspartner.</title>
<link>//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/9026/ich-bin-auf-der-suche-nach-einem-solarspezialisten-praktiker-als-gesch%C3%A4ftspartner</link>
<description>


&lt;pre dir=&quot;ltr&quot; style=&quot;text-align:left&quot; id=&quot;tw-target-text&quot; class=&quot;tw-data-text tw-text-large tw-ta&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;de&quot;&gt;Ich bin auf der Suche nach einem Solarspezialisten als Gesch&amp;auml;ftspartner, um 
&lt;br&gt;Solarprodukte in Deutschland zu entwerfen, zu testen und von lokalen Investoren 
&lt;br&gt;in Afrika herstellen und vermarkten zu lassen. Keine finanziellen Verpflichtungen 
&lt;br&gt;erforderlich. Nur Beitrag des technisches Know-hows. Wo finde ich solche Spezialisten?&lt;/span&gt;&lt;/pre&gt;

</description>
<category>Photovoltaik</category>
<guid isPermaLink="true">//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/9026/ich-bin-auf-der-suche-nach-einem-solarspezialisten-praktiker-als-gesch%C3%A4ftspartner</guid>
<pubDate>Sun, 08 Sep 2019 18:33:56 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Hutschienenzähler</title>
<link>//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/9001/hutschienenz%C3%A4hler?show=9024#a9024</link>
<description>


&lt;p&gt;
		gehen sie weg vom Netz, verzichten sie auf die Verg&amp;uuml;tung - erzeugen sie ihren EIGENEN Strom - sie m&amp;uuml;ssen aber dann eine totale Insel werden
	&lt;/p&gt;
	

&lt;p&gt;
		und warten - so wie ich - das sich die Gesetze &amp;auml;ndern.
&lt;br&gt;&lt;/p&gt;

</description>
<category>Photovoltaik</category>
<guid isPermaLink="true">//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/9001/hutschienenz%C3%A4hler?show=9024#a9024</guid>
<pubDate>Tue, 03 Sep 2019 10:16:40 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Zusätzliche (andere) PV Module an 2 vorhandene Strings in Reihe schalten, geht das?</title>
<link>//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/9006/zus%C3%A4tzliche-andere-pv-module-an-2-vorhandene-strings-in-reihe-schalten-geht-das?show=9022#a9022</link>
<description>


&lt;p&gt;
		ich hab mal nachgeschaut: 270 - 800V und 1000V max
	&lt;/p&gt;
	

&lt;p&gt;
		der erste String hat ca. 504V und der zweite String etwa 174V. Da liegen sie gut im MPPT Bereich. Ich w&amp;uuml;rde sagen - das k&amp;ouml;nnen sie machen.
	&lt;/p&gt;
	

&lt;p&gt;
		Aber vielleicht hat hier noch jemand einen Kommentar abzugeben
&lt;br&gt;&lt;/p&gt;

</description>
<category>Photovoltaik</category>
<guid isPermaLink="true">//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/9006/zus%C3%A4tzliche-andere-pv-module-an-2-vorhandene-strings-in-reihe-schalten-geht-das?show=9022#a9022</guid>
<pubDate>Tue, 03 Sep 2019 10:08:20 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Sind die neuen Module so gut, daß sie auch auf Dächern mit Ost/West-Ausrichtung genügend Ertrag bringen?</title>
<link>//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/9010/sind-die-neuen-module-so-gut-da%C3%9F-sie-auch-auf-d%C3%A4chern-mit-ost-west-ausrichtung-gen%C3%BCgend-ertrag-bringen?show=9021#a9021</link>
<description>


&lt;p&gt;
		zu dem Wirkunggrad bei Streulicht: JA
	&lt;/p&gt;
	

&lt;p&gt;
		UND denken sie man an Microinverter - da k&amp;ouml;nnte die Sache mit der Verschattung am Morgen vielleicht anders gel&amp;ouml;st werden.
&lt;br&gt;&lt;/p&gt;

</description>
<category>Photovoltaik</category>
<guid isPermaLink="true">//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/9010/sind-die-neuen-module-so-gut-da%C3%9F-sie-auch-auf-d%C3%A4chern-mit-ost-west-ausrichtung-gen%C3%BCgend-ertrag-bringen?show=9021#a9021</guid>
<pubDate>Tue, 03 Sep 2019 09:56:41 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Hallo!  Ich würde gerne in Sachsen ein Stecker PV Solarmodul kaufen (Balkonmodul). Wer kennt einen guten Händler?</title>
<link>//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/9008/hallo-ich-w%C3%BCrde-gerne-in-sachsen-ein-stecker-pv-solarmodul-kaufen-balkonmodul-wer-kennt-einen-guten-h%C3%A4ndler?show=9020#a9020</link>
<description>


&lt;p&gt;
		Ich habe schon mehrmals die Einzelteile gekauft. Man kommt einfach billiger weg.
	&lt;/p&gt;
	

&lt;p&gt;
		Schauen sie sich mal um, wer in ihrer N&amp;auml;he noch ein Modul &amp;uuml;brig hat ( ca. 270 -310W ), dann kaufen sie den Microinverter und den Stecker f&amp;uuml;r das Kabel an ihr Haus ( z.B. www.volxpower.de unter Wechselrichter / Modulwechselrichter; z.B EVT300)
&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
	

&lt;p&gt;
		!!! direkt verbinden mit einem 16A abgesicherten Kreis - KEINE Steckdose !!!
	&lt;/p&gt;
	

&lt;p&gt;
		Achten sie darauf, das sich ihr Z&amp;auml;hler NICHT r&amp;uuml;ckw&amp;auml;rts dreht oder drehen kann ( Sperre drin ) und anmelden.
	&lt;/p&gt;
	

&lt;p&gt;
		Das Ganze ist nicht schwierig und liegt dann so etwa bei 250&amp;euro;.
&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
	

&lt;p&gt;
		viel Spa&amp;szlig;
&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
	

&lt;p&gt;
		
&lt;br&gt;&lt;/p&gt;

</description>
<category>Photovoltaik</category>
<guid isPermaLink="true">//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/9008/hallo-ich-w%C3%BCrde-gerne-in-sachsen-ein-stecker-pv-solarmodul-kaufen-balkonmodul-wer-kennt-einen-guten-h%C3%A4ndler?show=9020#a9020</guid>
<pubDate>Tue, 03 Sep 2019 09:53:12 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Inverter 3 KW max. 500 V DC  Panelen  11 Stück  a 300 Watt  36,5 Volt DC</title>
<link>//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/9019/inverter-3-kw-max-500-v-dc-panelen-11-st%C3%BCck-a-300-watt-36-5-volt-dc</link>
<description>


&lt;p&gt;
		 Um wieviel darf die Panelenleistung &amp;uuml;ber der 3 KW-Angabe des Inverters liegen ....und ist es&amp;nbsp; auch m&amp;ouml;glich, dass die 11. Panele 315 Watt Ertrag haben soll? (Habe sie kostenlos erhalten) 
	&lt;/p&gt;
	

&lt;p&gt;
		Danke f&amp;uuml;r Ihre umgehende R&amp;uuml;ckmeldung.&amp;nbsp; M.W.A. Jung in Bangkok
&lt;br&gt;&lt;/p&gt;

</description>
<category>Photovoltaik</category>
<guid isPermaLink="true">//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/9019/inverter-3-kw-max-500-v-dc-panelen-11-st%C3%BCck-a-300-watt-36-5-volt-dc</guid>
<pubDate>Sun, 18 Aug 2019 13:47:43 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Anschaffung eines Batteriespeichers bei bestehender Anlage-Vorsteuerabzug bei Erweiterung der Anlage erlaubt?</title>
<link>//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/9016/anschaffung-eines-batteriespeichers-bei-bestehender-anlage-vorsteuerabzug-bei-erweiterung-der-anlage-erlaubt</link>
<description>


&lt;p&gt;
		 Wir haben 2017 eine kleine PV Anlage als Ehegatten GbR auf unserem Haus errichtet und den Vorsteuerabzug in Anspruch genommen. Laut Brosch&amp;uuml;re der bayr. Finanzverwaltung darf man bei Nachr&amp;uuml;stung eines Batteriespeichers, der nur der Erh&amp;ouml;hung des Eigenverbrauches dient, die Vorsteuer nicht abziehen. (&quot;Bei der Anschaffung eines Stromspeichers handelt es sich um ein eigenes Zuordnungsobjekt, wenn dieser nach Anschaffung und Inbetriebnahme der Photovoltaikanlage erworben wird.
&lt;br&gt;Ein Vorsteuerabzug aus der Anschaffung oder Herstellung des Speichers ist in diesem Fall nur zul&amp;auml;ssig, wenn der gespeicherte Strom zu mindestens 10 % f&amp;uuml;r unternehmerische Zwecke des Anlagenbetreibers verwendet wird
&lt;br&gt;(&amp;sect; 15 Abs. 1 S. 2 UStG).) 
	&lt;/p&gt;
	

&lt;p&gt;
		Wir erw&amp;auml;gen, die bestehende Anlage um 4 Solarmodule zu erweitern. W&amp;uuml;rde dies steuerlich dazu f&amp;uuml;hren, dass der Batteriespeicher dann doch vorsteuerabzugsberechtigt w&amp;auml;re? Wir wohnen in NRW
&lt;br&gt;&lt;/p&gt;

</description>
<category>Photovoltaik</category>
<guid isPermaLink="true">//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/9016/anschaffung-eines-batteriespeichers-bei-bestehender-anlage-vorsteuerabzug-bei-erweiterung-der-anlage-erlaubt</guid>
<pubDate>Wed, 07 Aug 2019 16:53:47 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Gartenanlage klein</title>
<link>//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/9007/gartenanlage-klein</link>
<description>


&lt;p&gt;
		 Hallo.&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;
	&lt;/p&gt;
	

&lt;p&gt;
		Ich bin auf der Suche nach einer kleinen Anlagen f&amp;uuml;r unseren Garten.&amp;nbsp; 
	&lt;/p&gt;
	

&lt;p&gt;
		Falls jemand etwas g&amp;uuml;nstiges, gebrauchtes abgeben m&amp;ouml;chte w&amp;auml;re klasse.&amp;nbsp;
	&lt;/p&gt;
	

&lt;p&gt;
		Vielen Dank!
	&lt;/p&gt;

</description>
<category>Photovoltaik</category>
<guid isPermaLink="true">//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/9007/gartenanlage-klein</guid>
<pubDate>Tue, 02 Jul 2019 21:18:19 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>(Semi-)transparente und quadratische PV-Module</title>
<link>//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/9005/semi-transparente-und-quadratische-pv-module</link>
<description>


&lt;p&gt;
		F&amp;uuml;r eine Terrassen&amp;uuml;berdachung suche ich vorzugsweise&amp;nbsp;(semi-)transparente und quadratische PV-Module mit den Ma&amp;szlig;en 1000 x 1000 oder auch 2000 x 2000. Kann mir jemand einen Tipp geben, wo ich solche Module finden kann?
&lt;br&gt;&lt;/p&gt;

</description>
<category>Photovoltaik</category>
<guid isPermaLink="true">//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/9005/semi-transparente-und-quadratische-pv-module</guid>
<pubDate>Fri, 14 Jun 2019 13:01:58 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Max. W bei Solarchargecontroller? Ladekapazität? Stromverbrauch? Aufladung?</title>
<link>//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/9004/max-w-bei-solarchargecontroller-ladekapazit%C3%A4t-stromverbrauch-aufladung</link>
<description>


&lt;p style=&quot;box-sizing: border-box; margin-bottom: 1em; color: rgb(44, 59, 90); font-family: Ubuntu, Helvetica, Arial, FreeSans, sans-serif; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;
		Ich bin Neueinsteiger, habe mir schon viele Informationen geholt, habe zum Betrieb einer Anlage aber noch div. Fragen, die ich im Forum nicht eindeutig zuordnen konnte. 
	&lt;/p&gt;
	

&lt;p style=&quot;box-sizing: border-box; margin-bottom: 1em; color: rgb(44, 59, 90); font-family: Ubuntu, Helvetica, Arial, FreeSans, sans-serif; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;
		Ich habe ein kleines Startparket geschenkt bekommen: 
	&lt;/p&gt;
	

&lt;p style=&quot;box-sizing: border-box; margin-bottom: 1em; color: rgb(44, 59, 90); font-family: Ubuntu, Helvetica, Arial, FreeSans, sans-serif; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;
		Solarpanel mit 30 Watt, Solarchargecontroler, div. Anschlu&amp;szlig;stecker/-klemmen. 
	&lt;/p&gt;
	

&lt;p style=&quot;box-sizing: border-box; margin-bottom: 1em; color: rgb(44, 59, 90); font-family: Ubuntu, Helvetica, Arial, FreeSans, sans-serif; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;
		Vorweg: Die Anlage soll im Schrebergarten zum Einsatz kommen (also Saisoneinsatz), 12 Volt reicht aus, da TV, DVD Player, Aussenantenne und kleine Stereoanlage auf 12 Volt ausgelegt sind. 
	&lt;/p&gt;
	

&lt;p style=&quot;box-sizing: border-box; margin-bottom: 1em; color: rgb(44, 59, 90); font-family: Ubuntu, Helvetica, Arial, FreeSans, sans-serif; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;
		Mit der Montage habe ich keine Probleme, aber zu den technischen Werten und Erfahrungen. 
	&lt;/p&gt;
	

&lt;p style=&quot;box-sizing: border-box; margin-bottom: 1em; color: rgb(44, 59, 90); font-family: Ubuntu, Helvetica, Arial, FreeSans, sans-serif; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;
		Das Solarpanel leistet im Idealfall 30 Watt, das finde ich relativ wenig und m&amp;ouml;chte einen gr&amp;ouml;&amp;szlig;eren Solarpanel zus&amp;auml;tzlich anschlie&amp;szlig;en. 
	&lt;/p&gt;
	

&lt;p style=&quot;box-sizing: border-box; margin-bottom: 1em; color: rgb(44, 59, 90); font-family: Ubuntu, Helvetica, Arial, FreeSans, sans-serif; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;
		Auf dem Solarchargecontroller stehen div. Werte. Unter anderem: 
	&lt;/p&gt;
	

&lt;p style=&quot;box-sizing: border-box; margin-bottom: 1em; color: rgb(44, 59, 90); font-family: Ubuntu, Helvetica, Arial, FreeSans, sans-serif; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;
		Max. PV Input Power: 130 W (12 V) 260 W (24 V 
	&lt;/p&gt;
	

&lt;p style=&quot;box-sizing: border-box; margin-bottom: 1em; color: rgb(44, 59, 90); font-family: Ubuntu, Helvetica, Arial, FreeSans, sans-serif; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;
		Verstehe ich es richtig, dass beim Anschlu&amp;szlig;, bzw. Betrieb einer 12 V Solarbatterie die Solarpanel zusammen 130 Watt, mit diesem Solarchargecontroller, nicht &amp;uuml;bersteigen d&amp;uuml;rfen? 
	&lt;/p&gt;
	

&lt;p style=&quot;box-sizing: border-box; margin-bottom: 1em; color: rgb(44, 59, 90); font-family: Ubuntu, Helvetica, Arial, FreeSans, sans-serif; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;
		Ist es dann besser ein weiteres Modul mit 100 W paralle anzuschlie&amp;szlig;en, oder sollte man lieber ein einzelnes Solarpanel mit 130 Watt verwenden? 
	&lt;/p&gt;
	

&lt;p style=&quot;box-sizing: border-box; margin-bottom: 1em; color: rgb(44, 59, 90); font-family: Ubuntu, Helvetica, Arial, FreeSans, sans-serif; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;
		Ich m&amp;ouml;chte eine 12 V Solarbatterie (Akku) mit 100 Ah zum Start verwenden. Die angeschlossenen Ger&amp;auml;te haben zusammen ca 80 Watt. Wie lange kann ich die Ger&amp;auml;te bei voller Ladung der Batterie/des Akku nutzen, wenn dieser nicht geladen wird (oder die Berechnungsformel) z.B in der Nacht? 
	&lt;/p&gt;
	

&lt;p style=&quot;box-sizing: border-box; margin-bottom: 1em; color: rgb(44, 59, 90); font-family: Ubuntu, Helvetica, Arial, FreeSans, sans-serif; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;
		Wie lange ben&amp;ouml;tigen 130 W Solarpanel um den Solarakku/die Solarbatterie mit 12 V und 100 Ah zum Aufladen, wenn kein Strom verbraucht wird? Gibt es hier auch eine Formel? Mir isst bewusst, dass die 130 W nur im Idealfall erreicht werden (Witterungsprobleme, es ist nicht immer gleich hell, Tageslicht ist nicht 24 S&amp;uuml;d. am Tag vorhanden, ...). Eine Formel w&amp;uuml;rde nicht den realen Bedingen entsprechen, w&amp;auml;re aber hilfreich einen Wert zu bekommen, auch wenn dieser nur ann&amp;auml;hernd ist. Etc. hat der ein oder Andere ja auch Erfahrungswerte aus der Praxis. 
	&lt;/p&gt;
	

&lt;p style=&quot;box-sizing: border-box; margin-bottom: 1em; color: rgb(44, 59, 90); font-family: Ubuntu, Helvetica, Arial, FreeSans, sans-serif; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;
		&amp;Uuml;ber hilfreiche Antworten w&amp;uuml;rde ich mich freuen. 
	&lt;/p&gt;

</description>
<category>Photovoltaik</category>
<guid isPermaLink="true">//www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/9004/max-w-bei-solarchargecontroller-ladekapazit%C3%A4t-stromverbrauch-aufladung</guid>
<pubDate>Fri, 31 May 2019 22:17:26 +0000</pubDate>
</item>
</channel>